160套公寓总电源需配多大电缆线?如何计算?离变压器200米?

我厂现有35KV直变400V,2000KVA变压器一台,为了解决职工住宿问题,将建设三栋160套公寓(两室一厅)。现厂内负荷在1500KW,160套公寓总电源需配多大电缆线?如何计算?离变压器200米?

第1个回答  2013-09-17
2000KVA变压器经济运行符合在80%以内,所以公寓楼上了后必须增容。160套公寓按照单套平均负荷6KW计算,总共约1000KW,也就是说你需要增加一台1500KVA的容量。公寓总电源需配多大电缆线,电流约有1800A左右,低压动力电缆YJV22-3*185+1*95的需要4根以上并接比较安全。最好是用低压共相母线接入公寓楼的配电柜,这样安全系数高
第2个回答  2013-09-17
1、厂区内建设职工宿舍,肯定都得聘请专业建筑设计院进行设计,其中电气部分由专业的建筑电气工程师设计。
2、公寓内得看用电标准,如果设空调多,负荷就大。一般公寓按照50~100W每平米估算。每套按照80平米,约用电5至6KW。
3、160x6=960KW 约要用1000KW。加上厂内的用电负荷,已经差不多超过了变压器的负荷容量。 电缆可用240 或者两根160的。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-09-17
如果按每户 6KW负荷计算,总功率为960KW,分在每相上面是320KW,即相当于三相320KW负载,变压器基本满足。对于导线的选择:每栋为54户,总功率为324KW,分在每相上面即为110KW,单相电流为500A。考虑输电距离有点远和敷设方式,可以在低压配电室增加三个开关,每栋可以选择2条150铝芯电缆供电或两条120铜芯电缆供电。由于是400V,所以电压降在范围内,不会影响进户电压。但是必须注意负荷要分布平衡。
相似回答