55问答网
所有问题
当前搜索:
1000千瓦设备需要多大变压器
1000kw需要多大变压器
答:
我单位现使用10kv400
kw变压器
因秋冬季用电量低而电费不降,平均每度电量高达2元,想更换一个10kv250kw变压器,请教一个月能节省多少?谢谢!
1000千瓦
负载
要多大
的
变压器
答:
如果1000KW负载是设备容量,
就选1000KVA变压器即可
。因为负载并不是同时使用,假如同期系数为0.8,而变压器实际负载为容量的80%,则1000KW*0.8/80%=1000KVA。
总负荷
1000千瓦
的工地
要用多大
的
变压器
, 电缆
需要多大
的如何布局,电 ...
答:
1、如是建筑工地,总负荷
1000千瓦
,各种负载的同时使用系数选0.7,
变压器
经济运行容量是0.7,变压器容量=
1000KW
*0.7/0.7=1000KVA。2、1000KVA变压器高压侧电流 I1 =1000KVA/(1.732*6KV)=96A。综合考虑各种不利因素,建议选择YJV22-3*50-10KV高压电缆。变压器低压侧电流 I2 =1000KVA/(1.732*...
1000千瓦要
配
多大
的
变压器
?
答:
只有1250KVA的最合适
,按照负载率百分之八十到八十五计算,可以带1000多千瓦功率。
1000千瓦
的电机需
用多大
的
变压器
?
答:
如果该变压器只用于电机的电力输出,
可以选择容量为1250kVA的变压器
,如果还要连接其他用电设备例如室内照明或取暖,可以选择1600kVA的变压器。为了有一定的过载空间,一般不选择满负荷运行。变压器容量等级通常为单位(kVA):100;125;160;200;250;315;400;500;630;800;1000;1250;1600;2000等等 ...
1000千瓦用多大
的
变压器
答:
假定功率因数=0.9
1000
/0.9=1111kVA 考虑的一定的余量,最接近的
变压器
标准容量是1250kVA
工厂用电总功率
1000kw需要多大
的
变压器
答:
假定系统的功率因数是0.9,则
1000kW
的有功功率对应的视在功率为1100kVA.另考虑到一定的设计余量,
变压器
容量建议选1250kVA~1600kVA.另外选用两台变压器的优点在于可靠性 (当一台变压器故障时,可以
用
另一台变压器带所有负荷)和灵活性 (当负荷低的季节可以停掉一台变压器以减少空载损耗)。但单台大...
一千千瓦
的功率
需要多大
的
变压器
答:
选择
变压器
容量:1.装见容量,2.负荷性质,3.需用系数,4.裕度,5.中长期规划等综合考虑。如果装见容量
1000kw
,减性负荷动力为主,力率0.8以上,单机最大容量为250kw,同时率0.7,负荷稳定根据市场经济无扩容可能,选择S=(1000/0.8)*0.7=875kw,可选择1000kvA油浸式配变。如果干式或非晶态...
1000KW
功率
要用多大
的
变压器
答:
最起码你
要
给个条件,即你的
变压器
铁心舌宽!然后
用
功率开平方X1.1等于铁心面积,即1000开平方=31.6然后用31.6除以舌宽得出叠厚这个就是你的变压器体积了!线圈计算:45除以铁心面积除以导磁率=每v的匝数 你的
1000KW
是什么概念?是总装机容量吗?一般来说,
设备
同时利用率是0。7左右,设备的功率...
一千千瓦
的功率
需要多大
的
变压器
?
答:
这个一
千瓦
的负载功率的工作状态基本都是运行在满载功率情况下,应该配备一个一千瓦(伏安)的
变压器
,负载如果是很轻松,只是在偶然时段满载运行,是这种情况,配备一个一千瓦的就可以了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
1000kw负荷要配多大的变压器
1000kw配多大的变压器
1000kw用多大变压器
1000kw电机用多大变压器
912000千瓦需要多大变压器
一千瓦需要多重的环形变压器
设备总功率1000kw用多大变压器
1000千瓦配多大电表和互感器
960千瓦选用多大的变压器