A答案:高层住宅排污设计方法:①集中管道井尺寸一般不小于0.7m×1.0m2
。②需进人维修的管井,二排管道之间要留有不宜小于0.5m的通道。③为检修方便,管道井应每层设检修门,检修门开向走廊。④不超过100m的高层建筑,管道井内至少每2层应设横向隔断;建筑物高度超过100m时,每层应设隔断。隔断...
住房楼的粪便都去哪儿了
答:
高层住宅排污设计方法:①集中管道井尺寸一般不小于0.7m×1.0m2
。井筒内径应大于350~400 毫米
。井筒顶部应伸出屋面,并设通气孔排除污气。高层建筑垃圾管道还应有冲洗和消防设备。这种垃圾管道属于冷式(干式),此外还有热式(焚烧式)和湿式(冲刷式),但不常用。
弱电
井尺寸
是多少?
答:
强电井尺寸是2.5mx2m(100m左右高层),超高层3mx2m(200m以下)
。弱电井竖井面积大小除满足布线间隔及弱电设备、端子箱布置的必须尺寸外,并要留有不小于0.8m的操作、维护距离。不得和电梯井、管道井共用同一竖井。弱电和强电线路,一般应分别设置在弱电竖井和强电竖井内。如受条件限制必须合用时,弱电与...
高层
建筑楼高超过多少米排水
管道
应安装阻火圈?
答:
阻火装置 设置 位置:立管的穿越楼板处的下方;
管道井
内是隔层防火封隔时,支管接入立管穿越管道井壁处;横管穿越防火墙的两侧。建筑 阻火圈的耐火极限应与贯穿部位的建筑构件的耐火极限相同。
高层
建筑是指高度大于27米的
住宅
建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。在美国,24.6m或7层...
一般
住宅
建筑中小
高层
的楼梯长和宽大概多少,其中长包括休息平台,以及...
答:
1、一般中、小
高层住宅
楼的楼梯轴线
尺寸
为2600 * 5400~6000,其中楼梯踏步段占2250左右,上平台占1200,下平台因为有
管道井
或其它构筑设施,占2000左右。实际图纸设计中,因楼而异,各不相同,但大都如此,宁可加高踏步高度,缩短踏步段长度,也要保证上、下两个平台尺寸,满足使用功能要求。2、电梯井道...
高层住宅
室外雨水管卡子间距是多少
答:
高层住宅
室外雨水管卡子间距最合适的是1.2米。依据给排水
管道
安装规范规定,雨水管主管道管卡的间距不能低于1.5米。安装室外雨水管注意事项:1、雨水斗和水落管的制作,必须符合设计要求;2、水落斗和水落管的安装必须牢固,管箍固定方法正确排水畅通无渗漏;3、水落斗,水落管为UPVC管,管件材质合格,无...
高层住宅
建筑防火设计?
答:
《高规》规定,电缆井、
管道井
、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道,应分别独立设置,其井壁应为耐火极限不低于1小时的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门,《高规》还规定,建筑高度不超过100米的
高层
建筑,其电缆井、管道井应每隔2-3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的...
楼房
的
管井
是什么
答:
问题五:
高层住宅
核心筒中的
管道井
都有哪几种 高层建筑常见管道包括:垃圾管道、烟道、通风道、空调管道、给水排水管道、煤气管道、电缆管道、物品输送井道等,是建筑物的组成部分。垃圾管道:多层和高层建筑中输送生活垃圾的垂直管道,多设置在建筑物的楼梯间、走廊、厨房、服务阳台等隐蔽处的墙内或专用...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
居民楼管道井尺寸
管道井的尺寸一般多少
管道井尺寸
管道人井尺寸
管道井尺寸规格
高层风井尺寸
管井井径尺寸
自建房管道井要多大
高层框架结构柱子尺寸