高层住宅正压送风规范
正压送
风口和排烟风口的距离分别是多少?那个
规范
制度规定的?
答:
没有具体规定
,但前室正压送风口是有手动开启装置的,此装置火灾时必须让人手方便操作,所以通常风口底离地1500较好。1、20m,《高层建筑防火排烟设计规范》里有规定。2、 防排烟系统可分为防烟系统和排烟系统的总称。防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道的系统;排烟系统采...
高层住宅
前室
正压送风
验收标准
答:
高层住宅的前室正压送风是指通过送风系统将空气从楼外引入楼内前室
,以保证前室内空气的流通和空气质量的良好。验收标准包括以下几个方面:1.送风机房设计要符合相关规范,
送风机组的选型和数量要满足送风量的需求
。2.送风管道要符合相关规范,
管道的材质、尺寸和连接方式都要满足要求
。3.送风口的布置要...
高层
建筑
正压送风
井里用内衬风管吗,什么
规范
上有相关规定?
答:
正压送风设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内
。因为发生火灾时人员主要通过楼梯间往下逃生,一方面排烟风机在发生火灾区域排烟,另一方面因为有了防火门的阻隔,使得楼梯间暂时可以形成一个相对安全的区域,同时各个楼层的送风口往建筑内部输送进新鲜的空气,保证人员呼吸充足。
高层
建筑
正压送风
井里用内衬风管吗,什么
规范
上有相关规定
答:
在《高层建筑防火规范》中有相关规定:竖向不宜超过5层,竖向风管应设置在管井内
。通风和空气调节系统,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层。当管道设置防止回流设施或防火阀时,管道布置可不受此限制。竖向风管应设置在管井内。厂房内有爆炸危险场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙...
高层
建筑
正压送风
设计?
答:
高层
建筑
正压送风
设计具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。1 关于正压送风防烟系统的正压度问题 不论国内或国外的防火
规范
,都有一致的加压要求,即应使在火灾时,楼梯间压力>前室压力>走廊或室内压力。 所谓正压度,指防烟楼梯间的防火门、前室与走廊间的防火门两侧的压力差值。而正压度又可分为最大允许压差值...
高层
建筑合用前室
正压送风
风口大小怎么确定可以调整吗
答:
75~0.80,所以风口面积应为计算值/系数。《
高层
民用建筑防火
规范
50045-95>>(以下简称"高规")中己有明文规定:在不具备自然排烟条件的防烟楼梯间,消防电梯间前室或合用前室以及采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室均应设置独立的机械加压
送风
防烟设施。
正压送风
楼梯间风压为多少?
答:
《建筑设计防火
规范
》GB50016-2006第9.3.3 条(强条):防烟楼梯间内机械加压
送风
防烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。《
高层
民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)第8.3.7 条:机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值...
楼梯间
正压送风
安装标准
答:
楼梯间
正压送风
安装标准:楼梯间自垂式百叶加压送风口,下边缘距地面0.3~0.6m。前室:0.3米,楼梯间:2.8米。加压风口(不管是前室加压、或是楼梯间加压)一般为离地300或者500mm,主要是考虑风口送风不会直接吹着人而造成影响,过于贴近地面又造成扬尘,具体安装高度相关
规范
没有硬性、明确规定。...
高层
建筑消防验收时候,电梯前室的
正压送风
系统测试不达标,是什么原因...
答:
高层
建筑消防电梯前室的
正压送风
检测,一般采用风压计和风速计进行测试。风速计主要用来检测送风口的风速和前室门开启后通过门的风速,按
规范
规定,正压送风口的同速不宜超过7m/s,否则,前室门无法开启;前室门开启后通过门的风速不宜小于0.70m/s,否则,不能阻挡烟气进入前室。风压计用来检测前室内的...
防烟楼梯间每2-3层设置一台
正压送
风机同时开启
送风
,有这样设计的么拜托...
答:
可以看新防排烟
规范
,建筑高度小于等于50m的建筑,当楼梯间设置加压风井有困难时,楼梯间才可以采用直灌式加压
送风
系统。大于50m的就不可以了
1