答:
前室的使用面积不应小于6.0㎡,前室的短边不应小于2.4m
;与防烟楼梯间合用的前室,其使用面积应符合《建筑设计防火规范》第5.5.28条和第6.4.3条的规定。——《建筑设计防火规范》2018年局部修订。GB50096-2011住宅设计规范6.4.6条规定:候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿厢的深度,且不应...
高层住宅
电梯
前室面积
多大
答:
根据设计要求,
高层住宅电梯前室面积不应小于4.5平方米
。前室的面积应当由建筑物的性质来确定,居住建筑不应小于4.5平方米,公共建筑和工业建筑不应小于6平方米。当消防电梯和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而...
合用前室
的
使用面积
答:
6平方米
。根据《建筑设计防火规范》显示,
前室的使用面积不应小于6.0㎡
,前室的短边不应小于2.4m,选用合格的消防产品和满足防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备。按规范要求,防烟楼梯间和消防电梯才设置前室,防烟楼梯间的前室作用是防止火灾烟气进入楼梯间,消防电梯前室的作用是防止火灾烟气通过...
根据《建筑设计防火规范》,公共建筑
合用前室使用面积
不应小于( )m2...
答:
【答案】:D 参考《建规》6.4.3:“合用前室使用面积:
公共建筑、高层厂房(仓库)
,
不应小于10.0m2;住宅建筑,不应小于6.0m2
”。
住宅
建筑剪刀楼梯问与消防电梯的
前室合用
时,
合用前室
的
使用面积
不得小于...
答:
【答案】:D
住宅
建筑剪刀楼梯间前室共用时,前室的
使用面积
不小于6.0m2;与消防电梯的前室合用时,
合用前室
的使用面积不得小于12.0m2,且短边不得小于2.4m。
房屋
属性与
前室面积
的关系
答:
普通居住用建筑合用的前室面积需要大于
6平方米
,公共建筑或者高层厂房建筑的合用前室面积需要大于10平方米。防烟楼梯间指的是在楼梯间入口处需要设有防烟前室,或者是专门用来排烟的阳台,凹廊,并且通向前室和楼梯间的门需要是乙级防火门的楼梯间。高层住宅高层住宅电梯的前室面积需要大于等于4.5平方米。前室的面积...
高层
公共建筑中,
合用前室
的净
面积
不应小于多少平方米
答:
居住建筑的前室面积大于4.5平方米;公共建筑和高层厂(库)房建筑的前室面积大于
6平方米
。当消防电梯前室与防烟楼梯间合用前室时,其面积为:居住建筑合用前室面积大于6平郸旦策秆匕飞察时畅江方米,公共建筑和高层厂(库)房建筑合用前室面积大于10平方米。
前室
的
面积
有什么要求吗?
答:
用前室居住建筑不应小于6.00m2。消防电梯间应设前室,其居住建筑不应小于4.50m2,公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间
合用前室
时,其居住建筑不应小于6.00m2,公共建筑不应小于10m2。净宽
住宅
的要求是1.5m,无障碍的要求是1.8m。
消防电梯
合用前室
的要求
答:
高层住宅建筑的防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用前室的使用面积不小于
6平方米
,且短边不小于2.4米;如果是共用剪刀楼梯间前室与消防电梯前室合用前室的使用面积不小于12平方米,且短边不小于2.4米;如果不满足要求的,责令整改,否则不能通过消防验收。
高层住宅
“三合一”
前室
设置不规范的潜在风险与邻里纠纷
答:
高层住宅中的“三合一”前室设计问题,犹如一把悬在邻里之间的双刃剑,潜藏着严重的安全隐患和纠纷。开发商常常面临法规与经济效益的冲突,《建筑防火通用规范》的铁律不容忽视,明确规定
高层住宅前室
需具备疏散与防火功能,12层以上的建筑更需设置消防电梯前室,其
面积
和通风条件有着严格的标准。历史的演变...