55问答网
所有问题
当前搜索:
高压摇表怎么放电
摇表
摇完
怎么
短接
放电
答:
摇表摇完怎么短接放电:将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可
。摇表摇完要对绝缘电阻进行放电,是因为被测的是变压器一类的设备,由于存储电荷比较多而且摇表的电压是500V,1000V,2500V,都是高压,如果不对被测设备进行放电,有人触及到就会对人体放电造成危害。摇表又称兆欧表,是...
摇表
使用后
如何放电
答:
摇表使用后不需要放电
。对于摇表(自动机械表)来说,并不需要额外进行放电操作。摇表的主要能量来源是手动上弦或者自动上弦装置,它们通过这些能量来维持表的运行。如果您想停止使用摇表,可以将表取下并放在不使用的地方,让其自然停止运转即可,不需要特别进行放电操作,因为表的能量会随着时间逐渐消耗。
摇表
摇电机后
怎么放电
?
答:
一般情况下,
用断路器断开电源即可放电
,如果是长期没有用到,可以用一个隔离开关,将摇电机和电源隔离,以免电力消耗。
摇表
摇电机后
怎么放电
答:
方法/步骤
使用前,摇表要放到远离磁场的位置,而且放到水平面上,不能过于倾斜
。请点击输入图片描述 将摇表测量线固定到摇表的两个接线柱上,两根测量线不分正反,然后将螺丝拧紧。请点击输入图片描述 将一根测量线夹住电机绕组,另一根测量线夹住电机的外壳。请点击输入图片描述 这时开始旋转摇表手柄,大约...
摇表
时
怎么放电
答:
简单的办法是停止摇动后,先用导线短接一下
摇表
的红、黑两端,再取下表笔或夹子。
兆欧表
(
摇表
)测量前,
怎么
对设备和线路
放电
答:
1、线路类:短接后再接地
放电
。2、设备类:自身短路放电、接地放电。3、电容类:自身短路放电(时间要够)再对地放电。
摇完绝缘后
怎么放电
视频
答:
摇完绝缘后
放电
视频方法如下:1、小型变压器,用
摇表
测量绝缘后,短路放电即可。2、大型电力变压器,使用的是
高压
发生器测量绝缘。常见的10KV级别,试验电压是45KV,应该使用带有合格的绝缘棒的接地导线,把各绕组通过一个合适的大功率电阻缓慢地放电即可。
摇表
测量完电缆后
怎么样
进行
放电
?
答:
是要把A相与地(/屏蔽端)之间的电荷放掉。简单的办法是停止摇动后,先用另外的导线短接一下
摇表
的红、黑两端,再取下表笔(/夹子)。
数字式绝缘
摇表
测量后
如何进行放电
?是不是自动放电?与手摇式有什么不...
答:
跟手摇式的一样,测大电容的设备或者电缆绝缘电阻的时候先断开L表笔,再按松开测试点动测试按钮停止表计
高压
输出,防止大电容设备向仪表
放电
损坏娇贵的仪表。如需放电,用个灯泡或电阻对地或相间放电一分钟以上即可,切忌直接用金属导线直接对电缆及大电容设备接线端子短路放电,那样容易引起过电压击穿损伤连接...
摇表
摇电机后
怎么放电
?
答:
最好的办法就是直接碰一下两个电极然后拿开这样几次没有指针跳动即可,更好的办法其实是使用一个电阻器。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
摇表测量后如何进行放电
兆欧表如何正确放电
测绝缘电阻如何放电
摇表测试完怎么放电
摇表短路放电的方法
兆欧表测量后要短接放电
摇表对电缆放电
电缆摇完绝缘怎么放电
摇表摇完怎么短接放电