1、高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗
。配电室临街一侧不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电室各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪...
配电室
的设计
规范
是怎样的?
答:
1、第6.2.1条
高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗
。配电室临街的一面不宜开窗。2、第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、第6.2.3条 配电所各房间经常开启的...
配电室
应采用什么
照明
?
答:
6.1 配电室宜考虑有局部自然采光
。6.2
配电室须配备应急照明设备
,应急照明设备须维持1(0.5)小时事故方式下的运行。应急照明设备的开启采用手动控制方式。6.3 高、低压柜前照明灯
与柜之间的水平距离应大于0.5米
。6.4 在变压器、高、低压柜及母线桥上方
不应布置灯具
。6.5 吊灯灯具不应采用吊链...
配电房照明
设计有什么
要求
答:
配电房照明设计的要求: 6.1 配 电 房 6.1.1
配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方
。 6.1.2 成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。 6.1.3
配电室和控制室应能自然通风
,并应采取防止...
配电室
灯具
要求
强启吗为什么
答:
要、国家规定。根据《建筑设计防火规范》第11.3.2第4条规定,
配电室需设应急照明,配电间的照明属于火灾备用照明,应该需要强启的
。强启指的是公用照明部分在火灾报警后,不论灯开关是否打开都强制点亮。
新建10kv(
高低压
)
配电室
标准?
答:
10V的按GB 3906-2006 3.6~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备。0.4KV的按GB 7251.1-2005
低压
成套设计和控制设备。
配电室
防护等级有哪些
要求
答:
GB 50054-95《
低压配电
设计
规范
》第3.3.7条配电室的门、窗关闭应密合;门应向外开启,但通向
高压配电室
的门应为双向开启门。与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入安全防护措施(如采用金属网时,网格不得大于10mm*10mm)。室内电缆沟需采取防水和排水措施。
高压配电室照明
需要防爆灯吗
答:
需要。国家标准(GB3836-2000)对危险场所的电气设备使用有严格规定,许多危险场所甚至连手机都不允许进入。普通灯具在使用过程中会产生高温、脉冲、火花或因电源故障而烧毁,如果使用场所存在可燃性气体或可燃性粉尘。根据《仓库防火安全管理规则》 第三十八条: 储存丙类固体物品的库房,不准使用碘钨灯和...
配电室规范要求
答:
电容器室应设温度指示装置。1.3
高低压配电
装置室层高不应低于3.5m,且应根据不同的运行环境装设通风散热装置。1.4 靠近居民区采用机械通风的新建变
配电室
应使用低噪风机,以减少变配电室投运后(如夏季换风、抽湿时)噪声扰民现象。2、变配电室接地
要求
2.1.1 变配电室应设置有明显的临时接地点,接地点应采用铜制或...
高低压配电室
夜间不能关灯吗
答:
高低压配电室
夜间不能关灯。根据查询相关信息显示,高低压配电室夜间光线较差,可视度低,为了掌握电气设备的运行状况,及时发现设备隐患保证安全运转,因此不能关灯。