55问答网
所有问题
当前搜索:
馈电整定电流的计算公式
馈电整定电流的计算公式
答:
馈电整定电流=Min(保护装置额定电流,系统电流×系数)
。馈电整定电流是指保护装置的动作电流值,计算公式可以表示为:馈电整定电流=Min(保护装置额定电流,系统电流×系数),其中,系数通常取值在0.8-1.2之间。
煤矿低压总
馈电
按什么
整定
?怎么算?
答:
也有公式,但是不是我们这些人计算的!
短路公式:Id(2)/Iz>=1.5
[说明:ID(2)是两相短路值,IZ(我们这边经常写成ID)是短路整定,大于等于1。5倍。 过流:Iz<=Ie Ie保护器过载整定(我们这经常定Ig)小于等于系统设备运行电流。上面说的是电子保护整定方法。还有些老矿用的是电磁式的,...
煤矿上的
整定
值怎么算,要具体简单易懂的方法,本人是新手,望各位帮帮忙...
答:
I2≥IQe+KxΣie ≥300+0.5×9 ≥304.5A 校验Id(2)/I2≥1.5 850÷304.5=1.5 -188水平
馈电
开关:I2≥IQe+KxΣie ≥300+0.5×9 ≥304.5A 校验Id(2)/I2≥1.5 600÷304.5>1.5 -300水平总馈电开关:I2≥IQe+KxΣie ≥180+0.5×(21+21+21+5+5+8+8+8+5+4+4)≥...
我是一名煤矿井下电工,请教哪位大侠如何设定供电系统的
整定
值
答:
40千瓦电机,井下一般是660伏电压。馈电开关整定两个值,一是过流整定,
40*1.15=46A;而是速断整定,46×(5-8)
。馈电开关可能会带多台设备,过流整定时,将所有设备额定电流相加再乘以1.15.速断整定时先将最大额定功率或同时启动的额定功率之和乘以5-8倍,再加上其他设备的额定功率之和,...
电流整定
Idz:330A代表什么意思
答:
在(电动机)差动
电流
速断保护装置中,差动电流速断的动作电流为300A。Idz=KIe/n 式中: Idz:差动电流速断的动作电流 Ie:电动机的额定电流 K:一般取6—12 n:电流互感器的变比
煤矿井下供电过负荷
整定
是如何
计算
的?请高手指教。
答:
过负荷
整定
对应不同的开关是不一样的,具体来说,1、启动器过负荷(过载)整定=负荷额定
电流
。2、总、分
馈电
(移变二次侧)过负荷(过载)整定=需用系数×电机额定电流和。3、移变高压侧过负荷整定=移变一次侧额定电流(和)。
煤矿变压器
整定电流
怎么
计算
答:
1)低压
馈电
开关过流保护装置的电流整定值计算 IZ=IQe+Kx∑Ie[1]式中:IZ-过流保护装置的电流整定值;IQe-容量最大的电动机的额定起动电流;Kx-需用系数,取0.5~1;∑Ie-其余电动机的额定电流之和。2)选择短路保护装置的
整定电流计算
:Ue Id=2(∑R)2+(∑X)2[2]式中:Id-保护装置保护...
1140
整定
值快速
计算公式
答:
功率×0.67。1140V供电分开关
整定
值=功率×0.67,
馈电
总开关整定值为分开关整定值累加之与。整定值也叫设定值,就是在自动控制系统里,当某一物理量,达到某一数值时,将发生某一动作。
井下
馈电
开关的
整定
怎样
计算
答:
把所有下负荷开关的整定加在一起!首先你那个是什么
馈电
开关啊!有120馈电开关、400馈电开关、400智能馈电开关、低压照明综合保护器馈电开关!现在馈电开关多了!现在井下馈电开关太多了!kbz的 kbj的!你要知道负荷(电机)功率,电压,额定
电流
,怎么求
整定的
短路倍数和过流倍数调多大?举个实际例子:...
要想对一个煤矿的
馈电
、配电开关的保护
整定
进行理论
计算
,应该从何入手...
答:
一、统计出全矿设备的总功率。也就是把各个设备的功率相加。二、选用相关方法(注1)计算出“计算负荷”(注2)。三、根据“计算负荷”和电压等级,计算出“
计算电流
”。这个“计算电流”就是你选择配电设备、电线电缆和继电保护的依据了。注1:确定“计算负荷”的方法,主要有需要系数法、利用系数法...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
660和1140电压整定算法
亏电过流整定值计算公式
整定电流系数
煤矿开关整定值计算方法
低压开关定值整定标准
kbz馈电开关整定值如何计算
井下馈电开关整定计算
馈电开关短路电流计算
过载整定值和短路整定值