660和1140电压整定算法
怎样根据负荷来计算煤矿井下防暴开关的电流
整定
值
答:
660
V三相,电机的额定电流经验公式为功率(KW)×1.15 JDB具有过载延时,可以跳过启动电流,可以 按额定电流
整定
,整定为13A 380V 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×2
1140
V 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.66 6KV 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.1 10KV 电机的额定电流经验公...
煤矿井下低压设备的继电
整定
怎么算
答:
煤矿井下低压设备
整定
值计算如下:通用经验公式
电压
等级为
1140
v 功率*0..67=整定值A
660
V 功率*1.15=整定值A 380v 功率*2=整定值A 这是通用计
算法
,在不知道电机额定电流的情况下可选择以上计算法。如果有设备电机的额定电流,则直接选择额定电流即可。希望对你有帮助 ...
请问煤矿井下低压开关
整定
的短路电流怎么计算,请各位说的具体点。_百度...
答:
先计算过载电流,I=K∑P,K是根据
电压
来取的,
660
V取1.1,
1140
取0.7。短路电流I=IQE+KI,启动电流一般取6。根据不同的矿山地质及技术条件,可有不同的采煤系统与采煤工艺相配合,从而构成多种多样的采煤方法。如在不同的地质及技术条件下。可以采用长壁采煤法、柱式采煤法或其他采煤法,而长壁与...
知道低压
660
V负荷是465.075KW
1140
V负荷是975KW请问高压开关柜怎么算整...
答:
负载功率除以
电压
=电流,
整定
值按电流1.3配
1140整定
值快速计算公式
答:
整定值=(保护后一段定值/Kcon)-(保护后二段定值/Kcon)+1
。1140整定值快速计算公式用于快速计算1140V系统中的过流保护整定值。Kcon是一个常数取值为1.5或2,根据不同的保护配置和系统要求而定。这个公式将保护后一段定值与保护后二段定值进行比较,并加上1得到整定值。
井下开关标志牌的
整定
值是怎样计算的
答:
整定
值就是设备的过载电流 比如说
660
V的
电压
,40KW的电机,整定值为40KW×1.15=46A。如果是380V的电压,就乘2
1140
V乘0.7
660
V系统,电机功率为11.4kw,JDB的电流
整定
值为A30 B13 C20
答:
660
V三相,电机的额定电流经验公式为功率(KW)×1.15 JDB具有过载延时,可以跳过启动电流,可以按额定电流
整定
,整定为13A 380V 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×2
1140
V 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.66 6KV 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.1 10KV 电机的...
1140整定
值快速计算公式
答:
功率×0.67。
1140
V供电分开关
整定
值=功率×0.67,馈电总开关整定值为分开关整定值累加之与。整定值也叫设定值,就是在自动控制系统里,当某一物理量,达到某一数值时,将发生某一动作。
三项异步电机:55KV
电压1140
V电缆35平方
与
4,0KV
电压660
电缆16平方求功 ...
答:
I=P/U乘760=55*760/
1140
=36.66A,额定线电流36.66A。星接的线电流等于相电流也是36.6A所以,三角形接法,1.732*36.6=63A。所以选16平方铜线或者25平方铝线够了。再看4KW千瓦已经给出了,I=P/1.732*U*COS*有效=有效值取0.87,功率因式取0.85,即带入上面公式中得出。电流I=4000/845=...
整定
值计算
答:
估算值:按最大的一台设备电动机启动电流算,看你是什么启动设备了,带多大负载(如果是变频器或软起动器,启动电流很小),如果是直接启动,电流就大多了,最好不要和其他电机一同启动。也可用电流表测量干线,看电机启动时电流是多少,然后就
整定
多少。仅供参考。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
1140v电压整定电流计算公式
55KV电机1140电压整定多少
1140伏40kw电机整定值是多少
660伏电压电流怎么算
1140v电流计算口诀
井下1140开关整定值计算
煤矿开关整定值计算方法
660v电机功率电流口诀
1140v开关整定值