55问答网
所有问题
当前搜索:
风管漏风量检测设备
怎么测试
风管漏风量
答:
步骤:1、将需测试的
风管
段密封,将高速风机连接到风管上,风管与测试仪用软管连接;2、启动测试仪风机,调节变频器,使风机转速由低到高,风管测试段压力由低到高;3、当压力升高到测试所需的压力时,使之稳定,这时测试段的
漏风量
等于风机的补充风量,在倾斜压力计上直接显示负压的读数。
风管漏风量
测试仪的介绍
答:
风管漏风测试
仪是应用文氏管的测试原理,测试通风空调中
漏风量
的专用
设备
,适用于宾馆、饭店以及公用 工程通风空调系统中风管、空调机、防火阀、调节阀等严密性质量的测试。
漏风量
的
设备
说明
答:
a)
漏风量检测
与漏风量测试
设备
主要性能参数漏风量测试范围:3~89L/S测漏压力:0~2000Pa电机转速:0~10080rpm内无级调速电机功率:750W电源电压:220Vb) 漏风量检测与漏风量测试工作原理:测试时,启动风机,向测试
风管
注入风量,通过变频调速装置,使风管压力控制在所需测试压力范围内并保持衡定,...
求文档:
漏风量
测试仪Q90说明书
答:
首先将测试的风机送风软管和
风管
测试段连接起来,再在风管测试段引出一条小软管与测试仪上的倾斜压力计相连接,然后启动测试仪的风机,使无级调整风机的转速由慢至快,风管测试段的压力也随之升高,当压力升高至测试所需的压力500Pa 时,使之稳定,这时测试段的
漏风量
等于风机的补充风量,在倾斜压力计...
风管漏风量检测
规范要求
答:
风管漏风量检测
规范要求:1. 低压系统风管的严密性检验,应采用抽检,抽检率为5%,且不得少于1个系统,在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。2. 中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量进行抽检,抽检率为20%,且不得少于1个系统。3. 高压系统风管的严密性检验,应...
漏风量检测
仪操作步奏是什么?
答:
3、测压孔和进气管接口 在测试
风管
选择测压孔(φ6mm)和进气管(φ50mm)接口的适当位置开孔,其孔洞尺寸应与Q89
漏风量
测试仪的接口配合。4、表面积测量 用钢卷尺测量对被测试风管的表面积进行测量。5、接管 (1)用φ6mm软管将U型压力计通气口与测试风管上的测压孔连接;(2)用φ50mm软管将Q89...
漏风量
测试仪的
风管
压力为什么打不上去
答:
测试仪出现故障。
风管漏风
测试仪主要有高速风机、变频调速系统、流量管及倾斜式微压计、杯型压力计等部分组成,风管压力打不上去是由于风管漏风测试仪某一部分出现故障。风管漏风测试仪是应用文氏管的测试原理,测试通风空调中
漏风量
的专用
设备
。
风管漏风量检测
规范要求
答:
风管漏风量检测
是确保通风系统正常运行的重要步骤之一。以下是一般的风管漏风量检测规范要求的示例:检测方法:通常使用压力差法进行漏风量检测。该方法通过在风管两侧分别施加正压和负压,测量压力差来计算漏风量。检测压力:通常使用25帕(Pa)的正压和负压进行检测。这是一种常见的标准压力,可确保检测...
车里
漏风
怎么
检测
答:
中文名
风管
系统漏光
检测
及
漏风量
测试方法应用风管系统安装严密性领域工业生产标准GB50243。方法简介一、漏光检测法:检测应采用有一定强度的安全光源,手持移动光源不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源。系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境,检测光源应沿着被...
风管
系统漏光
检测
及
漏风量
测试方法的测试方式
答:
1,漏光
检测
法:检测应采用有一定强度的安全光源,手持移动光源不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源。系统
风管
漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境,检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏光处,并应...
1