风管的安装
和维护有哪些注意事项?
答:
支架与连接:PP风管与支架之间应放置厚度为3~5mm的塑料垫片,并且支架间距一般为1.5~3m
。连接法兰的螺栓应均匀拧紧,螺母宜在同一侧,连接应严密、牢固。此外,风管与砖、混凝土风道的连接接口应顺着气流方向插入,并采取密封措施。防震与固定:在工业环境中,应采取合适的防震措施,如增加风管的支撑点...
风管安装规范
要求有哪些
答:
支、吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处,以免妨碍操作,吊架不得直接吊在法兰上
。4、需要安装的风管在地面连成一定的长度,然后采用吊装的方法就位;也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。一般安装顺序是先干管后支管。5、就位在支架上的风道,应拨正位置,调整风道横平竖直,然后再按图集...
通风与空调施工洁净空调系统
风管安装
规定有哪些
答:
2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷:3、安装的阀体、风口等部件应检查调节装置是否灵活
,消声片、油漆层有无损伤。4、安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉,拉铆钉,焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓应符合产品质量要求。(三)...
酚醛复合
风管安装规范
有哪些?
答:
6、当尺寸和风压超过一定数值时,需采用相应的加固措施:风管边长>400mm时采用平面加固;250≤边长≦400mm时采用角加固
。边长≧2000mm需增加外加固,外加固采用∠30*3以上角钢制作成抱箍状,箍紧风管。风管角加固是在风管四角粘贴厚度0.75mm以上的镀锌直角垫片,直角垫片的宽度与风管板材厚度相等,边长...
白铁
风管安装
工序及注意事项的详解
答:
1、
风管安装
前,应清除内外杂物,并做好清洁和保护工作。2、连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母应在同一侧,螺栓长短一致,螺纹外露2~3扣。3、
垫片
厚度不得小于3 mm,且不得凸入管内或突出法兰外。4、风管支、吊架
的安装
应符合下列规定:4.1、风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不...
为什么要求
风管
与风管连接要加装3mm厚
垫片
还要交叉不小于30mm
答:
风管
法兰
的垫片
材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于 3mm。垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外;净化空调系统风管法兰垫料应为不产尘、不易老化和具有一定强度和弹性的材料,厚度为 5~ 8mm,不得采用乳胶海绵;法兰垫...
阐述通风空调
风管的
制作与
安装
技术?
答:
石灰膏等代替,应用风管专用胶封袋。
风管的
密封,应以板材连接的密封为主,可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧。(5)
风管安装
用支吊架按
规范
要求设置。风管连接完后,应按规范等级要求进行风管漏风量测试。1.2 有法兰连接两段风管间的连接,国内习惯于采用...
风管安装
注意事项有哪些
答:
⑤风管及部件穿墙、屋面时,应设置防雨罩,穿出屋面的风管超过1.5m时应拉索,拉索应镀锌或用钢丝绳,拉索不得固定在风管法兰上,严禁拉在避雷针或避雷网上。⑥柔性短管的安装应松紧适度,不得扭曲,可伸缩性的金属或非金属软风管的
长度不宜超过2m
,并不得有死弯及塌凹。⑦保温风管的支、吊架宜...
排烟管道
安装
应该注意哪些事
答:
1、排烟风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求。现场风管的安装,不得缩小接口的有效截面。
2、风管接口的连接应严密、牢固
,垫片厚度不应小于3毫米,不应凸入管内和法兰外;风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。3、风管吊架、支架的安装应按国家标准《通风与空调工程...
空调通风管道及防排烟系统
安装
知识?
答:
安装风管
时,为安装方便,在条件允许的情况下,尽量在地面上进行连接,一般接至10~12m长左右。2、风管法兰垫料按系统进行选用。空调、通风风管采用厚度为3mm的8501密封胶带密封,排烟系统风管采用石棉橡胶板作为法兰垫料。3、法兰
垫片
厚度为3~5mm,垫片要与法兰齐平,不得凸入管内,以免增大空气流动阻力,减少
风管的
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
风管管内支撑加固规范
风管加固规范
风管内加固规范要求
镀锌钢板风管加固规范
矩形风管加固依据什么规范
金属风管加固规范
镀锌铁皮风管加固规范要求
防排烟风管加固规范
通风管道加固规范