55问答网
所有问题
当前搜索:
防排烟风管加固规范
排烟风管
打胶
规范
要求
答:
风管
的密封应以板材连接的密封为主。
排烟风管
打胶
规范
要求风管的密封应以板材连接的密封为主,也可采用密封胶嵌缝与其他方法。
防排烟风管
,是建筑物根据设计规范要求而设置的穿越,或位于火灾危险区的机械加压送风防烟系统的风道,和跨过防火分区机械.排烟系统风道的统称。
避难层的普通风管,
防排烟风管
的
规范
要求
答:
规范
没有明确要求,根据GB51251-2017<建筑
防烟排烟
系统技术
标准
>,吊顶内
排烟风管
耐火极限不小于0.5小时,室内
防排烟风管
耐火极限不小于1小时,当管道周围有可燃物的时候,防排烟管道采用不然材料隔热,隔热层厚度详见上面规范的第4.4.9条条文说明。
风管
安装
规范
要求有哪些
答:
一、
风管
安装工艺流程通风工程施工时,风管的安装是一大重点,安装风管要注意正确的安装方法:1、按照设计图纸找出风管所处的位置及走向,参照土建给出的基准线确定风管底标高。2、标高确定后,按风管所在空间的位置及周围环境,确定风管支、吊、托架形式。3、设置吊点:根据吊架形式布置吊点,膨胀螺栓...
地下室
排烟风管
吊架安装
规范
答:
地下室
排烟风管
吊架安装
规范
:1、 支、吊架的固定采用以下几种方法:a. 膨胀螺栓法。本方法适用于规格较小的风管支、吊架的固定。b. 焊接法。本方法适用于风管规格大,使用膨胀螺栓固定不能满足强度时,采用预埋件焊接固定支、吊架。2、支、吊架安装前,按风管中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的中...
防排烟
系统
风管
安装要求有哪些?
答:
消防防排烟系统安装要求可查看《通风与空调工程施工质量验收
规范
》GB50243-2002设计规范。制作消防
防排烟风管
需要采用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管厚度应选中压,防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,根据风管的直径和长度的不同,使用镀锌铁皮的厚度也不同,例如:630mm使用0.75的...
防排烟风管规范
要求必须压加强筋吗?
答:
设计规定,一般是中低压系统、规格、性能与厚度等应符合设计规定。当设计无规定时,应按
规范
执行。金属
风管
的材料品种,
排烟
系统金属风管板厚可按高压系统。目前可按GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》执行
通风空调末端
风管
固定支架
规范
无具体要求,如何规范施工。
答:
通风空调末端
风管
固定支架
规范
:1、按风管的中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的中心线上,双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。2、吊杆根据吊件形式,可以焊在吊件上,也可挂在吊件上,焊接后应涂防锈漆。当风管较长需要安装一排支架时,可先把两端安好,然后以两端的支架为...
消防
风管
安装
规范
答:
规范
要求:
风管
支、吊架的安装应符合下列规定:1风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点;...
建筑防火
规范
,
排烟风管
的要求
答:
根据建筑防烟
排烟
系统技术
标准
GB51251-2017 4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定:1 排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。3 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应...
哪个
规范
规定
风管
一定要包裹防火板?/
答:
没有
规范
明确说
风管
一定要包裹防火板,但是GB51251—2017 《建筑防烟
排烟
系统技术
标准
》中对消防系统通风管道有耐火极限的要求,市面上大多数采用的金属风管,金属风管不做处理是达不到耐火极限要求的,所以要填充岩棉+防火板覆面。