55问答网
所有问题
当前搜索:
风机盘管安装国家规范
风机盘管安装规范
要求
答:
1、按照设备表内所标注的冷冻/采暖量、送风量、用电量、水流量、水温升降量及容许的水压降等技术要求选取及提供合适的机种。有关要求是按照
风机盘管
在中速运行时所能提供的功能而定。2、有关设备,无论在运送、储存及
安装
期间,应采取正确的保护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。3、风机盘管在...
风机盘管安装规范
简析
答:
风机盘管安装
:1.卧式风机盘管安装的高度、位置应正确,吊杆与盘管连接应用双螺母紧固找平,并在螺母上加3㎜厚的橡胶垫;2.吊装盘管应坡向水盘排水口;3.暗装的卧式风机盘管在吊顶处应留有检查门,便于机组维修;4.立式风机盘管安装应牢固,位置及高度应正确。连接配管:1.风管、回风箱及风口与风机...
立式明装
风机盘管安装
要点
答:
要点一:准备工作与
安装规范
</在安装前,务必检查
风机盘管
在运输过程中是否受损,搬运时务必轻拿轻放,避免重物压在机组,严禁接触叶轮和蜗壳。确保安装时保持机组水平,平稳固定在地面上,否则可能引发噪音和影响性能。同时,为便于接线和维护,两侧应预留足够的空间。要点二:水源管理与排水设计</安装时,...
风机盘管安装规范
简析
答:
在
风机盘管
的
安装
过程中,选址与准备是至关重要的一步。首先,应选择通风区域,并根据场地条件和风机盘管性能要求进行合理位置布局。同时,还需要评估当地环境条件和电气设施,并确保有足够的空间进行操作。在准备阶段,需要对场地进行清洁,清除可能影响风机盘管正常运行的噪音、灰尘等杂物,为下一步的安装...
风管内支撑
规范
是怎样的?
答:
螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m。4、直径大于200的高度超过5米的风管就要安装抗震支架了,但是一般6级抗震烈度的场地是不需要考虑抗震问题的,7级以上就要严格考虑地震加速度了。风
管安装
注意事项:1、
风机盘管
必须安装回风箱。2、出风口、回风口及风管尺寸、材料符合
规范
要求。3、风管...
风机盘管
送风与风口连接,用软管连接,有具体
规范
吗
答:
为避免喘振现象 应采用软连接
风机盘管
出风口与静压箱用螺丝固定 中间加胶垫 。
风机盘管
复试是如何规定的?谁规定的?
答:
1 、
风机盘管
机组的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率现场随机抽样送检;核查复验报告。检查数量:同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%,但不得少于2台。风机盘管多采用吊装,
安装
高度和位置应依据图纸和吊顶的高度确定,同时应考虑连接进出水管的标高和凝结水管的坡度。吊装时,应保持风机盘管...
风机盘管安装规范
多大功率的需要安装f风机盘管0.075kw功率需不需要减震...
答:
根据一般的
安装规范
,功率大于0.15kW的
风机盘管
都需要安装减震器。对于功率为0.075kW的风机盘管,一般来说不需要安装减震器,但是具体情况还需要根据设备的特点和使用环境来决定。如果设备安装在室内,且周围环境比较安静,震动较小,那么可以不安装减震器。但是如果设备安装在噪音较大、震动较强烈的环境中...
风机盘管
的原理以及
安装
知识点?
答:
1、
风机盘管
机体结构精致,紧凑,坚固耐用,外型美观且高贵幽雅。2、风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火
规范
的保温材料整体连接于水盘。3、风机盘管体积小: 机体设计轻巧。排水管及线路
安装
简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况。机组能安装...
风机盘管安装
时应该注意哪些事项?
答:
1、
风机盘管
必须
安装
回风箱。原因:没有回风箱,空调区域室内空气不能有效循环,导致制冷、制热效果差。2、出风口、回风口及风管尺寸、材料符合
规范
要求。原因:风口、风管过小,必然导致风速偏高或风量不足,产生噪音、制冷制热差果差。一般以出风口风速不大于2m/s确定出风口尺寸,回风风速不大于1.5m/...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
风机盘管管道安装规范
风机盘管送回风口安装规范
风机盘管出风口帆布安装规范
风机盘管冷凝水管安装规范
风机盘管安装规范要求
风机盘管施工安装规范
风机盘管吊杆安装规范
中央空调风机盘管安装规范
风机盘管安装规范图例