答:
③风机盘管的进水管接头,应采用高压橡胶管与水管相连接的方式
。④风机盘管的冷凝水管管径不宜过小,与机组连接处不能折弯,连接冷凝水管的管道不宜过长,且应有1%以上的坡度,以便冷凝水流畅通。⑤风机盘管与风机的连接应正确可靠,以降低因安装不平而造成的振动噪声。⑥风机盘管连接的风管和水管应...
风机盘管安装
时应该注意哪些事项?
答:
(7)冷凝水管路要保持一定坡度,对于自然排水的风机盘管的排水出口的坡度不小于1%,确保排水顺畅
。满水试验不漏水,排水试验不存水。(8)管路用吊支架固定。2、风机盘管安装注意事项 1、 当吊顶高度超过3米时,不宜选用天花式机型。原因:吊顶太高选用天花机,暖风吹不下来,影响制热效果。2、冷凝...
风机盘管安装
图解—风机盘管该如何安装
答:
一、机组吊装 卧式机组进行吊装,
建议采用直径6-8MM全螺纹螺杆配合平垫圈、弹簧垫圈和螺母进行固定,吊装机组时应确保水盘坡向排水管5°以上
,以利于冷凝水外流。二、机组安装 机组安装时,水管和机组的连接建议采用挠性接管和生胶带密封。管道连接时不可用力过猛,避免用力过猛,导致管道扭裂漏水。三、过...
谁知道
风机盘管
、变风量空调末端装置的
安装
规定有哪些?
答:
4.冷凝水管与风机盘管连接时,
宜设置透明胶管.长度不宜大于150mm,接口应连接牢固、严密,坡向正确,无扭曲和瘪管现象
;5.冷热水管道上的阀门及过滤器应靠近风机盘管、变风量空调末端装置安装;调节阀安装位置应正确,放气阀应无堵塞现象;6.金属软管及阀门均应保温。
空调
冷凝水管安装
答:
空调
冷凝水管安装
:冷凝水管与
风机盘管
或空调机的连接,一般来说都用丝扣连接, 丝扣不能上的太紧,丝扣上得太紧有可能使风机盘管存水盘出水口崩裂或出现裂缝, 如果存水盘出水口出现崩裂或出现裂缝, 空调运行时, 产生的冷凝水通过崩裂口或裂缝溢出。该答案适用于格力KFR-35GW/(35592)FNhAa-A3、格力KFR-...
空调
凝结
水排水管道设计应注意哪些问题
答:
风机盘管
机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放
冷凝水管道
的设计,应注意以下事项:1.沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。2. 当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的...
能不能给我具体讲解下
风机盘管
的施工么?或者是盘管的滴水盘接头和管道是...
答:
1.
风机盘管
的施工
规范
是有国家
标准
的,这个可从行业标准里找一找,或者在网上找一找,应该能够找到满意的答案的。2.盘管接水盘接头与排
水管
的连接,通过使用软连接,即是,一般排水管的施工中,不需要直接与盘管的接水盘直接连接,保留30-50CM的距离,然后通过软接管与盘管的接水盘的接着连接,这样做...
冷凝水管
是什么管
答:
冷凝水管的使用是非常广泛的,但要注意细节问题,确保后期使用,那么冷凝水管是什么管,一起来看看吧。 一、冷凝水管是什么
管 冷凝水管
的原材料是UPVC、或者镀锌钢管,是用于流动制冷剂的连接换热设备,是常用在阀门或者压缩机等部件的管路。冷凝水管起到的作用,是将
风机盘管
、空调器积水盘里面的冷凝水给排掉。 在
安装冷
...
中央空调的
风机盘管
怎么
安装
需要什么配件?
答:
机组吊装:立式机组
安装
在水平地面上;卧式机组进行吊装,建议采用直径6-8MM全螺纹螺杆配合平垫圈、弹簧垫圈和螺母进行固定,吊装机组时应确保水盘坡向排
水管
5°以上,以利于
冷凝
水外流。 注意在机组吊装时应保持牢靠,吊装点应紧密牢固,有足够的强度来承受机组执行重量。 机组安装:机组安装时,
水管
和...
暖通空调施工技术水系统的
安装
答:
冷凝水水管
坡度应大于100,坡向便于排出冷凝水,避免水盘出现积水。在确保供、回水支管水冲洗满足要求后再进行
风机盘管
的通水。1.1.3 水泵的配管 按照设计图进行水泵的
安装
。通常可在每台水泵吸入管、压出管与泵体连接处进行可挠曲软接头或其他减振装置的设置。通常将球型橡胶减振软接头的工作压力定为...