55问答网
所有问题
当前搜索:
风机盘管冷凝水管径
空调的
风机盘管
接水路的
管径
是根据什么来确定,还是统一大小呢_百度知 ...
答:
风机盘管
给、排水管径是根据:1、风机盘管(制冷量大小)决定末端管径。2、一个支路上有多少个风机盘管和距给水总管的远近来决定支管的管径。3、由各支管的流量决定总管的管径。4、同时也要考虑线路的长短,弯角大小和多少的因素 怎么根据风机盘管冷量来确定
冷凝水管径
? 冷凝水管径设计: 当机组冷负荷Q≤7KW,DN...
怎么根据
风机盘管
冷量来确定
冷凝水管径
?
答:
冷凝水管径
设计:当机组冷负荷Q≤7KW,DN=20;Q=7.1-17.6,DN=25;Q=17.7-100,DN=32;Q=101-176,DN=40;Q=177-598,DN=50;Q=599-1055,DN=80;Q=1056-1512,DN=100;Q=1513-12462,DN=125;Q>12462,DN=150 ...
风机盘管
的
冷凝
水量怎么样确定
答:
空调设计里都有提到,可以根据机组的冷负荷Q(KW)近似选定冷凝水管的公称直径:
Q≤7KW时,DN=20mm Q=7.1~17.6KW时,DN=25mm Q=17.7~100KW时
,DN=32mm Q=101~176KW时,DN=40mm。风机盘管是中央空调理想的末端产品,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成,其工作...
设计
风机盘管
系统时应注意哪些问题?
答:
(1)
冷凝水
的排出管应当就近设立管排水,这样可缩短水平排水的距离,减少因排水管坡度不够而集水、滴水的危险。从每个
风机盘管
上引出的排水管的
管径
以φ20为宜,而排水立管和总管的尺寸还应大些。(2)在风机盘管与冷热
水管
接管上的手动与电动水阀下边应做集
水盘
。该集水盘可与风机盘管集水盘连...
如何确定一套中央空调供回水
管径
的大小?
答:
根据流量选
管径
,
风机盘管
的出口管径产品参数上可以查,一般都是DN20的比较多,楼主说的0.368L/S的流量可能是DN15的,根据你风机盘管的布置情况和管路图,确定管径前必须要把管路和设备布置好,然后计算,根据流量的不断增加,流量也会加大,由不断加大的流量去查合适的管径,这个可以从资料上查到,然...
怎么确定
风机盘管
干管及各供回水支管的
管径
答:
这个样本上都有,根据你的负荷选型后看样本就可以知道。多为Rc 3/4锥管内螺纹。干
管管径
的选择要结合流量和流速综合确定,流量就是该段管道负责各
风机盘管
流量之和,流速一般是DN25,流速<0.5m/s;DN32,流速在0.5-0.6m/s,具体可见《使用供热空调设计手册》空调水系统一节。
冷凝水
也是看样本。
中央空调水系统
管径
计算方法
答:
目前设计软件都能直接计算出管径,在水系统中,管内水流速一般按推荐值选用经试算确定其管径。如果是计算出来的就按照600KW*同时使用系数来确定室外机功率,也就是600KW*0.8=480KW,室内末端选型参照一般我选型是按照设备样板打0.8折左右的修正选型,
水管管径
按所有末端合计的流量、流速、冷量确定。
风机盘管
进出
水管
的标定是如何规定的
答:
风机盘管水管
的大小计算:冷量与冷冻水供回水温差,Q=mCΔt。这样就算出m值,根据管道流速,在算出
管径
。小冷量在0.5~1m/s范围,大的在2m/s左右。风机盘管主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速加热房间的空气。风机盘管是空调...
【中央空调】
风机盘管
设计接管
管径
DN25,实际安装管径DN20,有什么不良影 ...
答:
这样做可能会影响到风盘的制冷和供暖效果,也就是说
管径
小造成流经风盘的冷冻水或采暖水流量不够,直接影响
盘管
的制冷和采暖效果。这种不符合设计的东西自己不要做主,如果你有十足的把握管径变小不会影响盘管的效果的话你可以做相应的变更,若没有把握最好还是老老实实按设计要求施工!
中央空调出现
冷凝水
怎么处理
答:
如果是管道集水,温差过大的情况下就算是35mm保温(橡塑)也是会结露的,如果
冷凝水管
过长或者链接末端过多,可以选择冷凝水管的
管径
加大和多加通气口。中央空调如果出现冷凝水现象,大多是由于末端设备产生一定的问题。就以
风机盘管
为例,一般可能是托盘冷凝水不流畅,从而导致内部容积冷凝水。然后等到风机...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
空调供回水管径配置表
风机盘管配管管径对照表
空调水管管径和制冷量
空调水管管径选型计算表
风机盘管冷量对照表
管径与制冷量最简单三个步骤
风机盘管管径多大的
风机盘管管径如何计算
冷凝水管管径怎么确定