预应力管桩单桩承载力试验
预制
桩桩
身完整性和
单桩
竖向抗压
承载力
检测有哪些规定?
答:
1 条件允许时,宜采用孔内摄像或将低压灯泡放入
管桩
内腔对桩身完整性进行检查。2 符合下列条件之一的预制桩工程,应采用低应变法进行桩身完整性检测和静载
试验
进行
单桩
竖向抗压
承载力
检测,完整性检测数量不应少于总桩数的20%,静载试验抽检数量不少于总桩数的1%,且不少于3 根,当总桩数在50 根以...
预制
桩
的检测
答:
一、预制桩、
预应力管桩
完工后应进行桩身完整性及
单桩
竖向
承载力
检测。二、宜先进行桩身完整性检测,根据完整性检测结果选择有代表性的桩进行单桩竖向承载力检测。三、桩身完整性检测应采用低应变法,抽检数量,应抽取总桩数的10%,且不少于10根,每个承台不得少于1根。四、单桩竖向承载力检测应符合...
预制
管桩
要做哪些检测
答:
管桩桩
基检测方法有:静载
试验
法、钻芯法、反射波法。1、静载试验法 主要有堆载实验和锚桩法两种,这是检测基桩竖向抗压
承载力
最直接、最可靠的试验方法,但存在基准桩的问题有时会被检测人员所忽视,容易出现基准桩打入深度不足,试验过程产生位移的问题。2、钻芯法 钻芯检测能得到桩长、桩身混凝土...
建筑
管桩
基础如何试桩?分享试桩全过程施工方法?
答:
相邻桩的桩底标高差不应超过相邻桩长的1/10及相邻中心距,预估单桩竖向承载力特征值分别不大于570KN、820KN,同一承台下的
管桩
接头应相互错开。
单桩承载力
最终根据现场静载
试验
确定,工程试验桩承载力满足设计要求后方可施工工程桩。二、试桩目的试桩完成后,通过桩的静载试验,确定桩基工程各项设计、施工等参数,选择桩...
准确确定
管桩单桩
竖向
承载力
的几种方法?
答:
1、通过现场静载
试验
确定
单桩
竖向极限
承载力
标准值通过现场静载试验确定,试验方法应符合现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94中关于单桩竖向抗压静载试验的规定。2、利用经验公式进行估算 在根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定单桩竖向极限承载力标准值时,可按地方标准和地质勘察资料来进行...
预应力
混凝土
管桩
需要做哪些
试验
检测?
答:
首先,对预制
管桩
进行外观质量检查是必不可少的一步。这一步骤主要检查管桩表面是否有裂缝、蜂窝、露筋等明显缺陷。这些缺陷可能会影响管桩的
承载力
和耐久性,因此必须仔细排查。二、尺寸检测 其次,对预制管桩的尺寸进行检测也是非常重要的一环。这包括检查管桩的直径、壁厚、长度等参数是否符合设计要求。
预应力管桩
试桩静载
试验
与工程桩静载试验有何区别
答:
对于试桩静载
试验
来说,要做出极限荷载,并且为设计单位确定
单桩
竖向抗压
承载力
特征值提供依据,所以在整个试验过程中会有以下几点与工程桩静载试验不同:1.上部荷载(或反力架)所提供的反力远大于该地区同类型桩(同规格桩并且场地地质条件类似)单桩竖向抗压极限承载力经验值;2.试验分级一般根据预估...
phc
管桩
的
单桩承载力
是多少?
答:
3、又按混凝土的有效
预应力
值或者抗弯性能分为A、AB、B和C型 4、500代表的是
管桩
的外径,100代表的是壁厚。5、PS:通常PHC-AB500的管桩都是壁厚100的,单节长度通常在7~15米。6、
单桩
/面积得强度。500/3.14*2=79.6半径 3.14*79.6*79.6=19895 1850000N/19895=93MPA。
预应力管桩
检测方法
答:
设计等级为甲级,或地质条件复杂。成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。(2)
管桩
承栽力检测 对单位工程内且在同一条件下的工程桩,当符合下列条件之一时,应采用
单桩
竖向抗压
承载力
静载
试验
...
预应力
混凝土
管桩
施工完毕后几天可以挖土,什么时候做静载
试验
?
答:
预应力
混凝土
管桩
施工完毕后3天可以挖土,做静载
试验
一般是28天以后。