55问答网
所有问题
当前搜索:
静载桩头竖向裂开
c30水下
桩静载
试验
桩头
破裂是不是混凝土强度不够啊
答:
有以下几个原因:
桩头不平,接触不均;混凝土未到龄期造成强度不足;水下浇筑混入泥浆造成桩头混凝土强度不足
。正常情况桩的破坏性试验,破坏时的征兆是地基下沉量大于规定或是该级荷载下,下沉量不收敛等,认定为破坏,结束试验。混凝土的抗压强度是通过试验得出的,我国最新标准C60强度以下的采用边长为1...
试
桩静载
检测完成后发现管桩破裂是怎么回事?
答:
试验施加的荷载,加载速度极为缓慢,桩的沉降 平均速度为0.0001m/s,加速度接近于零,
静载
试验测到的承载力,被认为是最接近于工程 实际。目前实行的是逐步加荷法,时间长,受力在桩端面可能还不一定均衡,如果不对
桩头
进行外包钢套箍、内孔填芯很难保证桩头不破裂。
c30水下
桩静载
试验
桩头
破裂是混凝土质量问题吗
答:
可能
桩头
浮浆太厚了。
静载
试验中出现爆
桩
如何处理
答:
1、管桩质量问题
,管桩混凝土强度不够,导致被压爆,管桩桩头内部有空洞、蜂窝等现象,管桩端部两侧的合缝口跑浆、漏浆,施工过程中桩头受损。2、静载试验操作不当,管桩断面未处理平整,受力不均,管桩断面与压板间设备的缓冲介质不平整,加力过快。静载试验中出现爆桩处理方法:不合格的桩需要制定补...
灌注
桩静载
试验
桩头
爆裂重新试验要多久
答:
3~7天。因为实业的周期一般情况下都是3~7天,而且这还不包括准备工作时间,7天以后就可以取得报告。桩基
静载
试验是运用在工程上对桩基承载力检测的一项技术。在确定单
桩
极限承载力方面,它是最为准确、可靠的检验方法,作为判定某种动载检验方法是否成熟,均以静载试验成果的对比误差大小为依据。
PHC管桩做
静载
试验时压力没有达到荷载就爆
桩头
了,连着爆了两根,请问...
答:
具体原因可能有以下两个方面:
一、管桩质量问题
:1.管桩混凝土强度不够,导致被压爆。2.管桩桩头内部有空洞、蜂窝等现象。3.管桩端部两侧的合缝口跑浆、漏浆。4.施工过程中桩头受损。二、静载试验操作不当:1.管桩断面未处理平整,受力不均;2.管桩断面与压板间设备的缓冲介质不平整;3.加力过快...
静载
试验
桩头
压爆出什么证明
答:
桩体混凝土强度不合格。
静载
试验是指在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单
桩竖向
抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。静载试验
桩头
压爆出说明桩体混凝土强度不合格。
PHC管桩施工时,
桩头
打碎的原因及处理措施分别是什么?
答:
具体原因可能有以下两个方面:\x0d\x0a一、
管桩质量问题
:\x0d\x0a1.管桩混凝土强度不够,导致被压爆。\x0d\x0a2.管桩桩头内部有空洞、蜂窝等现象。\x0d\x0a3.管桩端部两侧的合缝口跑浆、漏浆。\x0d\x0a4.施工过程中桩头受损。\x0d\x0a二、静载试验操作不当:\x0d\x0a1....
灌注
桩静载
试验压破
桩头
怎么办
答:
要看设计的意见。如果桩质量没问题,静压加载还没有完。可以打出
桩头
,重新施工承台,承台厚度做大,到达强度再施压。因为,压破桩头,是否是说明桩身强度,小于桩端所能承受强度。 注意再压桩的时候加载是否均匀。
单
桩竖向静载
试验中终止加载的条件有哪些?
答:
当出现下到情况之一就应终止加载,1单
桩竖向
轴心受压承载力设计值达到设计值,2按设计要求混凝土有效预压应力达到要求,3在加载过程中桩身或者
桩头
破裂,4在沉桩中没有达到设计要求,5在沉桩后没有达到规定的做
静载
时间。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单桩竖向抗拔静载试验
单桩竖向静载试验视频
单柱竖向静载试验时基准桩的作用
做静载的管桩桩头碎了怎么办
静压桩试桩多少天静载试验
单桩竖向承载力
cfg静载试验爆桩头怎么办
灌注桩静载桩帽
静载爆桩后怎么处理