55问答网
所有问题
当前搜索:
零线和地线有电压怎么解决
零线地线电压
过高
怎么解决
答:
1、检查接地装置、接地系统接地的良好性,一定要接地良好,实测接地电阻值要满足设计要求
。2、要详查系统接线,专用保护(PE)与中性线(N线)除在变压器中性点处直接接在一起外,以后不准再有电气连接,而且要绝缘良好。所以要彻底检查,排除错误接线。3、常用的TN-S系统(也就是原来的三相五线)是把...
零地
电压
都高于5V,
怎么样
处理它才能降下来呢?
答:
3、或者大改造为悬浮
接地
系统 多用屏蔽的电缆
零线和地线有电压怎么解决
零线对地线有电压
答:
1、
地线
是用来保护接电线的,这样我们即使供电的时候,电流漏出来也不会电到人,而是会释放到大地上面。
零线有电压
可能是因为里面的回路接触不良,建议换个新的零线。2、地线就是用来防止外壳漏电用的,而零线漏到电压作用于设备上时设备就有电了,可能是有人把地线当零线使用,就产生了电压。3、这样十...
我在工厂检查发现
零线与地线
间的
电压
既然会有80伏的电压,我百思不得...
答:
零线
);一般规程规定,中性点
电压
升高不得超过相电压的20%;导致这样的情况,最大可能是单相
接地
故障;某相线路发生单相金属性接地或者高阻接地或弧光接地或间歇性弧光接地等;当故障长时间不能自动
解决
时,说明不能自动熄弧;可能是金属性接地或者高阻接地比较多。建议检查线路,排除接地故障线路。
请教"为什么我的
地线和零线
之间总是存在着
电压
差,这个电压差
怎么
来的...
答:
零线对地线有电压
的原因:1、零线虚接、断零;2、
零线接地
电阻增大;3、三相系统不平衡造成零点漂移;4、负载的谐波造成;根据设计规范 GB 50174-2008中要求零地电压应控制在2V以内。用《零地电压处理装置》可以消除。零地电压降低至1V伏以下。零地电压处理装置特点:1、全自动、运行稳定、无需维护;2...
电路中
零线与地线有电压
3v有时还不稳能升到10V
怎么解决
谢谢
答:
如果就近的
接地
端与大地接触不良(建筑物接地系统年久失修可能有较大的接地电阻,需要重新检测维修),很可能与电源端如变电室或附近的变压器端的接地端之间存在
电压
差。而
零线
是电流回路的一部分,电能是要通过零线到电源的通道来传输的,没必要一定接到
地线
上吧。。。
零钱
和地线有
5伏
电压
,
怎么解决
答:
零线
是工作导线,负载电流在它上面流过,导线电阻上自然会存在
电压
,属于正常现象,不需要
解决
。想要降低它的数值,就要用更粗的导线(包括从变压器到户的外线以及入户后所有的线路),截面积加倍,电压减半。没有必要这么折腾。
零线对
地有100V
电压怎么
回事
答:
之所以会出现
零线与地线
之间有100V
电压
的现象其原因有:1、零线线路中的某一点,出现了接触不良的隐患,致使零线电位上升。2、三相四线系统中,三相负荷严重不平衡,引起中性点发生偏移。
解决
问题的方法有:1、及时检查排除零线接触不良的隐患。2、尽量减少三相四线系统中的不平衡现象。
地线和零线
之间有5v多的
电压
,什么原因? 农村平房,今天我找了
跟
1米5...
答:
说明你做的
地线接地
电阻大,一是铁棍与电线连接可能有电阻,一是插的地太干燥,可以浇一些水再试试,如果可能应该在插铁棍时放一些盐。
火线和零线220伏,火线和地线160伏,
零线和地线有
40伏
电压
,什么原因,有...
答:
以上数据说明保护零线(
地线
)有严重的接触不良,并且所在系统接零保护的电器有漏电的电器。可这样处理:在开关箱相线、零排、保护零排间测
电压
,如仍与题目中相同,应检查进线保护
零线与
保护零排连接是否良好,如良好,应追溯到电表箱保护零排。如无上述问题,建议顺手把保护零排端子逐个紧固一下,这对...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
零线带电220v的原因
零线对地电压10v怎么解决
零线和地线有电压是怎么回事
地线零线5V怎么消除
零线和地线有电压
零线与地线有220v怎么解决
零线和地线有感应电怎么回事
如果解决地线有电压的问题
变压器零线和地线