55问答网
所有问题
当前搜索:
隔离变压器配空开多大
隔离变压器
220v转24v,1000VA,进线
空开配多大
?
答:
考虑电缆强度 2.5平方国标铜线就可以了。 如果接线处 有铝线 (很多变压器是铝线绕组)注意接线方式。
空开16A 即可
。
1200w
隔离变压器多大空开
答:
10A
。200w如果是单相交流220伏用电器的话,按每千瓦4.5A算,三相用电器就按每千瓦2A算,1200w至少要用6A以上的断路器,需要10A空开。隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器。
三个单相5kw
隔离变压器
用多少安的三相
空开
答:
至少用25A的
空开
,选32A的比较合适,
4kva
隔离变压器
进线开关怎么选
答:
三相电,电感类用电器:功率*2≈工作电流
所以2*4=8你选择10A的空开就好了
三相电,电阻类用电器:功率*1.5 如果是220伏隔离变压器:功率*4.5≈18A 你可以选择20A或25A的2p空开
80a
变压器配多大空气开关
?
答:
80KVA变压器的额定输出电流为64kW/400V=160A,所以空气开关的额定电流应该大于或等于这个值。一般来说,空气开关的额定电流应该是变压器额定电流的1.3-2.1倍,以保证足够的安全裕度和可靠性。因此,80KVA变压器配200A或250A的空气开关比较合适。我曾经参与过一个工程项目,需要给一个80KVA
变压器配空气开关
...
200
变压器多大
电流,
配多大
的
空开
答:
导线:
变压器
至
空气开关
使用4*70平方毫米铜芯线。导线:互感器二次侧连接线2.5平方毫米单股铜芯线。连接:变压器低压桩头上使用铜材设备线夹(线芯做镀锡处理);空气开关上桩头使用70毫米铜鼻子(灌锡后压接处理),所有连接牢固、可靠。建议:最好找专业电工施工。未尽事宜请加:939418333每天在线 ...
滤波器和
隔离变压器
的用法
答:
1、使用
隔离变压器
进行抗干扰处理。使用的方法是使用150VA 200入/200出的隔离变压器 把控制电源中的PLC电源与其他电源(动力电源,加热电源,开关电源,其他继电器控制电源)隔开。2、电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,...
...启动柜用
多大
接触器,热继电器啊?其中
隔离变压器
是110KVA的
答:
600A的,使用更安全可靠。接触器的容量,使用大一些安全、可靠,缺点是成本增加,占用空间增大,重量增加。热继电器一般可以选用200-250A为宜。建议:鉴于热继电器的不可靠性,有被淘汰的趋势,建议你采用低压电动机保护器保护,虽然成本高一点,但可靠,实现的保护功能也很多!国内、国外有很多生产厂家。
断路器的型号代表什么意思
答:
2、3……表示。④—额定电压,KV。⑤—其它补充工作特性标志,G—改进型,F—分相操作。⑥—额定电流,A。⑦—额定开断电流,KA。⑧—特殊环境代号。 像DZ47-63指的是
空开
。如果DZ47LE-63那么就是带上漏电的。C16:是指电流16A的,一般家庭住户用的是C10-16的比较多,工程上用的是C32以上的。
变压器
容量 与电流的关系
答:
高低压侧的额定电流是不同的,不过都可以按照以下公式来计算,容量除以电压,然后乘以六除以十。所以380V侧额定电流是0.8A,220V侧的额定电流是1.37A。这些公式你可以在电工技术手册上查到。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
80kva变压器配多大空开
110KVA变压器配多大空开
变压器上级空开怎么选
400kva配多大的断路器
箱变空开多大
变压器低压空开配置计算公式
400的变压器配多大的断路器
隔离变压器还要装空气开关吗
变压器接空开