55问答网
所有问题
当前搜索:
降水井封堵规范
深基坑
降水井
达到降水要求(井不需要了)后怎样封填?
答:
本着保护地下水的原则,建议用粘土或当地壤土封填,防止地下水串层。
降水井
降水过程中一定要做好观测,观测设备采用井水位电测绳。
降水井
如何封井,给个施工方案
答:
1、封井步骤 垫层浇注 → 套管安装 → 底板防水施工 → 底板混凝土浇注 → 地下室墙顶板浇注 → 管
井封堵
2、封井大样 管井套管采用Φ220×4焊接钢管,外部焊接双层止水环,第一道止水环在管根部起5cm处,第二道止水环在管中部,止水环宽度10cm。垫层施工完成后将管井破至垫层平,将钢管放入管井(...
建筑深基础筏板后浇带中
降水井封堵
?
答:
4、
降水井封堵
方案 从开始抽水到结构封顶,历时抽水时间长达一年之久,预估深井周围土体泥沙或许抽空、或许已塌方,故该井不宜仅堵井口。该井无预留封闭措施及位置的特殊性截至目前尚属首例,且无参考文献,这便成了将要攻克的技术难题。为确保封堵完好不渗漏,项目部多次研究后修改确定了具体封堵措施。4....
深基坑施工中
降水井
的
封堵
时间
规范
有要求吗?封堵措施常用的有什么?谢谢...
答:
止水
降水
措施一般有
井
点降水、帷幕止水防砂、坑内降水等。井点降水是普通利于基坑内的作业施工,拟在基坑内、外各设一排水沟。坑外排水沟布于深搅
井
点
降水
的原理,及操作方法
答:
在
井
点管四周均匀分层填灌粗砂,填至地下水位以上0.5m处,改填普通土捣实。⑥当井点管
封堵
完成后,将管顶临时封堵打开,向井点管内灌水,当清水灌入后,迅速下沉,证明井点成孔合格。⑦检试完成后,将井点管和集水干管连接,组装水泵机组,进行井点试运行。⑧
降水
周期为以基础安装完毕,土方夯填...
地坪基层验收前
降水井
要
封堵
吗
答:
地坪基层验收前
降水井
要
封堵
。主要原因如下:1、降水井的封闭不能随结构施工同时进行,必须后续处理并确保防水效果。2、封井工序简单,方便快捷,在可行的辅助措施下能够快速地完成封井施工,保证在水位上升至井口前完成止水工作。3、封井不改变原结构的受力及使用功能,封井套管截断的钢筋必须设计补强。
轻型井点
降水井封堵
答:
30m深的肯定不是轻型
井
点,如果不是承压井就随便填填土或者什么的都行,如果是承压井需要先下去一根注浆管然后倒入碎石及黄沙的拌合料,然后填6m深混凝土,然后注浆,这样足够啦,实际操作时灌点混凝土进去就行,不用这么麻烦,当然,坑内的就要考究点了。如果是轻型井点,拔了就行。
管
井降水
在基坑施工中的应用?
答:
3.4.6封
井
本工程在基础结构施工完成以后,经监理工程师批准,开始有序地停抽封井,确保质量,不留隐患。为了保证
封堵
安全,在拆封前先用砂砾回填,上部0.5m填粘土夯实。4、管井的运用管理 4.1组织机构 在深井开始施工前专门成立
降水
小组,人员组成由分管领导1名,施工员2名,并配专职电工2名、发电...
隔水帷幕位于承压水层中,
降水井
要布置在基坑外侧,如果在坑内会出现...
答:
封井不是什么现象,而是一道工序的描述,通俗的理解就是,将
降水井
封起来。。。封井步骤如下:垫层浇注 → 套管安装 → 底板防水施工 → 底板混凝土浇注 → 地下室墙顶板浇注 → 管
井封堵
因为隔水帷幕位于承压水层中,会有持续不断的地下水涌出,如果降水井布置在基坑内,在车站或者其他主体工程完...
使用什么方法不让深井出水法?
答:
本工法具体做法是,
降水井封堵
是在打混凝土垫层时,放入制作好的套管,和垫层混凝土浇筑在一起,套管外面焊钢板止水环,阻断套管外侧地下水气向上渗流的第一条路径,按正常情况应在套管内侧设钢板止水环,但这样水泵不易拿出,因而需要在套管上口设一法兰,用橡胶垫圈密封,上紧螺栓,封盖与套管连接紧密后,...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
降水井封堵方案
地下室降水井封堵
降水井最后一口怎么封堵
筏板上的降水井后期封堵
地库降水井封堵规范
降水井封井的封堵最简单处理
降水井洞口封堵
水闸底板下降水井封堵方法
筏板降水井封堵方案