55问答网
所有问题
当前搜索:
降水井洞口封堵
地坪基层验收前
降水井
要
封堵
吗
答:
地坪基层验收前
降水井
要
封堵
。主要原因如下:1、降水井的封闭不能随结构施工同时进行,必须后续处理并确保防水效果。2、封井工序简单,方便快捷,在可行的辅助措施下能够快速地完成封井施工,保证在水位上升至井口前完成止水工作。3、封井不改变原结构的受力及使用功能,封井套管截断的钢筋必须设计补强。
建筑深基础筏板后浇带中
降水井封堵
?
答:
4、
降水井封堵
方案 从开始抽水到结构封顶,历时抽水时间长达一年之久,预估深井周围土体泥沙或许抽空、或许已塌方,故该井不宜仅堵井口。该井无预留封闭措施及位置的特殊性截至目前尚属首例,且无参考文献,这便成了将要攻克的技术难题。为确保封堵完好不渗漏,项目部多次研究后修改确定了具体封堵措施。4....
深基坑
降水井
达到降水要求(井不需要了)后怎样封填?
答:
本着保护地下水的原则,建议用粘土或当地壤土封填,防止地下水串层。
降水井
降水过程中一定要做好观测,观测设备采用井水位电测绳。
隔水帷幕位于承压水层中,
降水井
要布置在基坑外侧,如果在坑内会出现...
答:
封井步骤如下:垫层浇注 → 套管安装 → 底板防水施工 → 底板混凝土浇注 → 地下室墙顶板浇注 → 管
井封堵
因为隔水帷幕位于承压水层中,会有持续不断的地下水涌出,如果
降水井
布置在基坑内,在车站或者其他主体工程完工之前,降水井必然需要封掉。这就是所谓的“如果在坑内会出现封井问题”。
降水井
封井的施工方案有哪些
答:
1、封井步骤 垫层浇注 → 套管安装 → 底板防水施工 → 底板混凝土浇注 → 地下室墙顶板浇注 →
管井封堵
2、封井大样 管井套管采用Φ220×4焊接钢管,外部焊接双层止水环,第一道止水环在管根部起5cm处,第二道止水环在管中部,止水环宽度10cm。垫层施工完成后将管井破至垫层平,将钢管放入管井(...
轻型井点
降水井封堵
答:
30m深的肯定不是轻型
井
点,如果不是承压井就随便填填土或者什么的都行,如果是承压井需要先下去一根注浆管然后倒入碎石及黄沙的拌合料,然后填6m深混凝土,然后注浆,这样足够啦,实际操作时灌点混凝土进去就行,不用这么麻烦,当然,坑内的就要考究点了。如果是轻型井点,拔了就行。
降水井封堵
只焊两道钢板可以吗
答:
可以。根据查询原创力文档显示,钢板加工止水环,止水环外径,在套管外侧焊接止水环外环,上下两道。
基坑排水
井封堵
答:
看你的提问应该是疏干井在底板浇筑后留排水口成为泄水孔,这种在底板钢筋绑扎时在井管外焊接2道圆形止水钢板,管壁上留一5cm小管最好配置个阀门,然后让水通过小管流出,这时可将井管割至底板面标高以下30cm左右(不宜太少),焊一块钢板在管口,这时完成所有钢筋绑扎工作后即可浇筑混凝土,管上钢筋可...
降水井封堵
属于支护单位吗
答:
属于。深基坑
降水井
的
封堵
是整个基础施工的关键环节,直接影响到该部位防水工程质量。降水井由基坑支护设计单位设计,工支护采用桩锚体系,降水采用基坑外帷幕止水、基坑外回灌井补水,基坑内深
井降水
的措施进行施工。
深基坑施工中
降水井
的
封堵
时间规范有要求吗?封堵措施常用的有什么?谢谢...
答:
止水
降水
措施一般有
井
点降水、帷幕止水防砂、坑内降水等。井点降水是普通利于基坑内的作业施工,拟在基坑内、外各设一排水沟。坑外排水沟布于深搅
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
降水井最后一口怎么封堵
地下室降水井封堵
降水井封堵方案
降水井为什么需要封堵
降水井封堵做法图集用哪个
筏板上的降水井后期封堵
降水井封井的封堵最简单处理
后浇带降水井封堵
地库降水井封堵规范