55问答网
所有问题
当前搜索:
防雷基础接地做法视频
基础防雷接地做法
答:
基础防雷接地做法
如下:1、避雷引下线 工艺说明:接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4...
防雷接地
的
做法
?
答:
首先,
防雷接地
完全可以利用建筑
基础
里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。\x0d\x0a其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算...
基础防雷接地做法
答:
1、
防雷接地
的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物
基础
圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成环网(主筋小于12...
塔吊
防雷
怎么
接地
答:
首先,需要确定
接地
的位置。一般来说,应该选择塔吊
基础
附近土壤电阻率较低的区域作为接地位置,这样可以降低接地电阻,提高
防雷
效果。在确定位置后,需要挖设一个接地坑,深度一般为1.5-2.0米,宽度为0.5-1.0米。接下来,需要铺设接地体。接地体可以使用裸铜绞线或镀锌扁钢等材料制作,埋入接地坑底部。
塔吊
基础防雷接地
标准
做法
答:
下面是塔吊
基础防雷接地
的一般标准
做法
:1、接地电阻:塔吊基础的接地电阻应满足国家相关标准的要求,通常要求接地电阻小于10欧姆。接地电阻的大小直接影响到接地系统的效果,如果接地电阻过大,会导致雷击电流无法快速通过接地系统释放,增加设备和人员受到雷击的风险。2、接地材料:塔吊基础防雷接地通常使用的...
水中建筑
防雷接地怎么做
答:
框架结构的建筑应采用建筑物
基础
钢筋做
接地
体。(2)直击雷电流在电源系统的分配: 根据GB50057-94的标准对直击雷电流分类:第一类 200KA 10/350us第二类 150KA 10/350us第三类 100KA 10/350us 一个能量为200KA的直击雷,由整个系统的电源、管线、地网、通信网络线来分担。以一栋建筑的
防雷
来讲,电源部分承担其中...
基础防雷接地
焊接
做法
答:
基础防雷接地做法
:1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
基础防雷接地
如何施工
答:
一、
基础接地
桩基接地极施工水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10圆钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度6d,单面焊接焊接长度12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位...
房屋
防雷接地怎么做
答:
房屋
防雷接地怎么做
1、为了避免被雷电直接击中,一般都需要使用避雷针。一般情况下,避雷针应该安装在房屋屋顶上,并且需要把引下线沿着房屋墙壁进行敷设。2、避雷针并不需要全部都是使用金属导体,下面支撑的部位也可以选择使用木杆,而引下线则可以使用截面为6毫米到10毫米之间的导线,并且需要沿着木杆...
防雷基础接地
如何焊接
答:
1、延建筑物外圈上下两层钢筋通常焊接,引上点用不小于圆16柱子筋对角焊接!(图纸上有位置)所有出户铁管处用40x4扁铁预埋,以后用抱卡上好,开10个的孔。地面正负0以上50公分预留摇测点。柜子,电梯,局部等电位都得在总等电位要,单走扁铁;2、
接地
引上线IN-C-S系统的接地线用40*4热镀锌扁钢直接引...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防雷接地如何施工视频
防雷基础接地做法图集
地磅防雷接地做法视频
防雷连接板的做法视频
配电室墙面接地做法视频
防雷接地断接卡做法视频
接地模块安装视频
电杆防雷接地做法视频
承台与桩基的防雷连接