答:
根据T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》第4.8规定电缆
桥架接地线规范
如如下:4.8接地 4.8.1钢制电缆桥架系统的起始端和终端应与建筑物接地装置可靠连接,全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个接地连接点。4.8.2在伸缩缝或连续饺连接处应采用铜软导线或编织铜线连接,其截面积不应小于16m...
桥架
如何
接地线
?
答:
根据电气装置安装工程
接地
装置施工及验收
规范
GB50169-2016中的第4.3.8条,金属
桥架
且首末两端要接地;桥架长度不超过三十米,接地网连接点不得少于两处,超过30米时,每隔20~30米就要设置一个接地点。因为正常情况下,主体预留接地点的位置不可能正好在所有桥架路径上,所以直接随桥架敷设通长的
镀锌
扁铁...
镀锌桥架接地线规范
答:
跨接线
的标准
:根据T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》第4.8条规定,电缆
桥架接地线
的
规范
如下:4.8 接地 4.8.1 钢制电缆桥架系统的起始端和终端应与建筑物的接地装置可靠连接。当桥架全长大于30米时,每隔20至30米应增加一个接地连接点。4.8.2 在伸缩缝或连续跨接连接处,应使用铜...
电缆
桥架接地
有什么
规范
要求吗?
答:
《电气装置安装工程接地装置施工及验收
规范
》GB50169-2006 3.4.6 沿电缆桥架敷设铜绞线、
镀锌
扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地干线时,电缆
桥架接地
时应符合下列规定:1 电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连;2 全长大于30m时,应每隔20m~3...
镀锌桥架
需要做跨
接地线
吗?
答:
当然也有的施工队是不做跨
接地线
的,
镀锌桥架
不做接线的话,那连接板两端要不少于2个防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,接地要不少于2处;GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收
规范
》11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:1. 梯架、托盘和槽...
电缆
桥架
的
接地线
与跨接地线是一回事吗?
答:
电缆桥架的
接地线
与跨接地线不是一回事。《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(GB50303—2000)【以下简称《验收规范》】第12.1.1条对电缆
桥架接地
保护的施工质量要求作如下规定(国家强制性条文):金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:1、金属...
电缆
桥架接地
要求有哪些
答:
3.
镀锌
电缆
桥架
间连接板的两端不跨接
接地线
,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。上述为桥架安装
的标准
。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。
镀锌
电缆
桥架
要
接地线
吗
答:
跨接线标准:根据T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》第4.8规定电缆
桥架接地线规范
如如下:4.8接地 4.8.1钢制电缆桥架系统的起始端和终端应与建筑物接地装置可靠连接,全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个接地连接点。4.8.2在伸缩缝或连续饺连接处应采用铜软导线或编织铜线连接,其截...
电缆
桥架
安装施工要求及
规范
答:
3.
镀锌
电缆
桥架
间连接板的两端不跨接
接地线
,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。属 1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。上述为桥架安装
的标准
。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。
镀锌桥架
跨接线
规范
要求-镀锌线槽用跨
接地线
吗
答:
镀锌桥架
跨接线规范要求 第二章节 桥架导电
接地规范
按照GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第11.1.1规定电缆
桥架接地线规范
,具体内容图示如下:综合所述可以得知:镀锌桥架两节之间可以不用跨接线,如果镀锌桥架线路比较长,且不大于30m,则不应少于2处与导电保护导体进行连接,如果镀锌桥架...