55问答网
所有问题
当前搜索:
铝线接空开经常烧怎么处理
...两个总闸进线共用一根零线,我的总闸进线端零线
总是烧坏
跳闸...
答:
为了解决这个问题,
我有以下几点建议:1. 考虑将进线更换为6-10平方的铜线
,并确保进线和出线都通过空气开关连接,或者使用铜鼻子进行连接。2. 在铜线和铝线之间安装一个独立的空气开关,或者使用铜鼻子分别连接,并确保铝线和铜线用螺丝和垫片固定得牢固。3. 对于4平方的铝线,其承载的功率应该控制在55...
铝线接空开经常烧怎么处理
答:
空开
处出现烧线的情况很大的可能是空开螺丝没有压紧导致线头虚接发热所致。
家用进户线用16平方
铝线空气开关
火线
烧坏
咋回事?
答:
多数是
铝线
端子接触不良所引起,尤其是铝线表面外露尚无
处理
极易氧化妙碍导电性能。其次包括铜鼻子制作及
空开
紧固端子要求不达标……建议尽量采用铜导残替代。
15KW电机 接63A空开,空开到上线是10平方
铝线
。
总是烧空开
上边的
接线
柱...
答:
铜、铝线阻率不同(差异较大),接线不太紧密就会引起发热甚至过热,所述情况与此有关,
建议铝线采用合适铜线鼻子压接后再接空开
。
...两个总闸进线共用一根零线,我的总闸进线端零线
总是烧坏
跳闸...
答:
建议:
1、最好是把进线更换成6-10平方的铜芯线,进线和出线应通过空气开关连接,或者是连接铜条连接
。2、铜芯线和铝芯线之间加装一个空开,或者用连接铜条,分别把铝芯线和铜芯线分别用固定螺丝和垫片固定牢固即可。3、4平方的铝芯线,所带功率应控制在5500瓦以内。
空开总是烧
出线端,10天前才换过空开又烧了。就是宿舍生活用电,没有大...
答:
如果用手背触碰觉得发热,那是线太小了,得更换线缆。如果没有发热,那进入下一步。3、线不发热,那说明就只是接线处发热,这有可能是线与接线端子处氧化严重,电阻增大引起发热,可根据接线余留长度,重新剥接一个新的接线,并且打磨
空开接线
端子,保证接线良好,并且在接好后涂上黄油,防止氧化。
...首先我说一下我家电源的情况,家里线路是铝制的,
总空气开关
是...
答:
铝线
的电阻大,很容易发热,你首先将所有的有压紧螺钉的地方,重新用螺丝刀拧紧一边,再试,因为铝很容易氧化,一旦接触处氧化,形成氧化层,接触电阻变大,发热更厉害,进一步氧化,恶性循环。若再跳闸,跳闸后用手触摸一下开关外壳,若是发热说明就是这个问题,若跳闸了不发热说明是漏电电流太大造成的 ...
...
总是烧
保险丝,
怎么办
?换一个多大的
空气开关
?
答:
不知道你的电器总负载有多少,2.5平方
铝线
最大可承载12A的电流,约2.6千瓦,
经常烧
保险丝,是因为负载电流大于保险丝的额定电流。建议换一个10A的
空气开关
。
为什么铝线容易烧,空开,有木有一种
空开接铝线
卟
烧空开
的。
答:
因为铝线容易氧化,接触电阻大,另外
空开接线
端子是用铜材料,不管和铝线压得很紧,因为材质不同会产生电解现象,使接线端子松掉,接触不好更加速发热,如此恶性循环更加速
铝线烧坏
。解决办法,必须使用用铝铜过度接线端子(鼻子)这样问题就能解决,铝线不会烧坏,空开也不会损坏 ...
一个2P100A
空开
线路约400米的16平方铝心线带一台9kW的蒸饭柜和一个电 ...
答:
铝线接空开
,最好过一二个月紧固一下螺丝。铝线长时间接空开,很容易松动发热,导致空开跳闸。前时就修到和你一样的,铝线长时间使用后松动发热跳闸。换个新空开应该就好了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
铝线接空开为什么容易烧空开
空开接铝线老是烧坏接线端子
铝线接空开怎样才不会发热
电表空开铝线用久了就烧了
铝线常烧焦是怎么回事
铝线与空开直接发热怎么解决
铝线怎么和空开连接不氧化
铝线有专门接空开的吗
铝线烧焦是什么原因引起的