55问答网
所有问题
当前搜索:
铜线和铝线变压器怎么区分
...
变压器
出来到电柜是45米。我需要多大的
铜线
或
铝线
答:
若用YJV系列线,
铜线
用120平方【载流量388】,若用
铝线
可用185平方【载流量394】,若用其它的系列线线径则适当加粗。
120KW的功率,到
变压器
30米,用
铝线
得多少平方,
铜线
得多少平方
答:
1、如果是电机,按三角形接法I=120*1000/(380*1.732*0.85*0.85)=252A 选120平方的
铝线
,或100平方的
铜线
。2、如果是生活用电,按星形计算:I=120*1000/(220*3*0.85)=213A 可选95平方铝线或70平方铜线。
总功率170千瓦,距离
变压器
200米,需要多少平方电缆,
铜线铝线
均可
答:
70平方铜缆就多用了
变压器
基础知识
答:
电力
变压器
基本型号及参数知识 干式变压器:例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV):S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为
铝
绕组,如果是Z则表示为有载调...
...到
变压器
有750米要用多少平方的
铜线
或
铝线
?
答:
以10KW为例,额定电流:I=P/1.732/U/COSφ=10/1.732/0.38/0.78≈20A,距离:L=750米,
铜
芯电线的电阻率:ρ=0.0172,线路很长,允许末端电压降为32V时,每根线损耗电压降:U=16V 求单根线电阻:R=U/I=16/20=0.8(Ω)求铜芯电线截面:S=ρ×L/R=0.0172×750/0.8≈16...
变压器
空载损耗是多少?
答:
准确的数值可查产品的出厂试验报告,设计阶段可查产品样本。(每个品牌的都不一样,所以不能一概而论。)下面就是其中一例:S11-M-1000/10油浸
变压器
,空载有功损耗1.15KW,乘24小时就是一天损耗的电量为276KWh;空载无功损耗近似为:空载电流0.6%*额定容量1000=6kvar,乘24小时就是一天损耗的无功...