55问答网
所有问题
当前搜索:
铜线和铝线变压器怎么区分
300的
铝线变压器
用
铜线
作绕阻能作到400吗?
答:
不能。
铝线和铜线
的电阻率不同,铝线的电阻率比铜线高,因此相同长度的铝线的电阻会比铜线大,所以300的
铝线变压器
用铜线作绕阻不能作到400。
铜丝遇火烧发白
怎么
回事
答:
铜丝遇火烧发白,是因为表面镀铜,里面其实是
铝线
。正常的铜丝表面是有一层薄薄的被氧化的,所以看起来颜色偏深,是黄褐色的。火烧以后,表面剧烈氧化形成黑色的一源层氧化铜外壳,但是这一层很脆,很容易裂开脱落。脱落后就漏出里面的新鲜的铜的百颜色,很鲜亮,感觉带点偏粉的颜色。但是度这个颜色放置...
120KW的功率,到
变压器
30米,用
铝线
得多少平方,
铜线
得多少平方
答:
1、如果是电机,按三角形接法I=120*1000/(380*1.732*0.85*0.85)=252A 选120平方的
铝线
,或100平方的
铜线
。2、如果是生活用电,按星形计算:I=120*1000/(220*3*0.85)=213A 可选95平方铝线或70平方铜线。
380kw的功率,到
变压器
30米,要用多少平方
铜线
或
铝线
?
答:
380KW大约是760A电流.
铜线
每平方载流为6A,所以用760/6=125,即用125平方的铜线就行了.
铝线
用380/1.2=316,也就是用315平方的铝线.
功率为80kw电机距离
变压器
房为2公里需要多少平方
铝线
或
铜线
?只要结果...
答:
功率80K W电流约160A,如50平的铜或70平的铝承185A距离远建议采用70平方铜或95平方铅(213A)较为合适。
...
变压器
出来到电柜是45米。我需要多大的
铜线
或
铝线
答:
若用YJV系列线,
铜线
用120平方【载流量388】,若用
铝线
可用185平方【载流量394】,若用其它的系列线线径则适当加粗。
总功率170千瓦,距离
变压器
200米,需要多少平方电缆,
铜线铝线
均可
答:
70平方铜缆就多用了
变压器
基础知识
答:
电力
变压器
基本型号及参数知识 干式变压器:例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV):S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为
铝
绕组,如果是Z则表示为有载调...
...到
变压器
有750米要用多少平方的
铜线
或
铝线
?
答:
以10KW为例,额定电流:I=P/1.732/U/COSφ=10/1.732/0.38/0.78≈20A,距离:L=750米,
铜
芯电线的电阻率:ρ=0.0172,线路很长,允许末端电压降为32V时,每根线损耗电压降:U=16V 求单根线电阻:R=U/I=16/20=0.8(Ω)求铜芯电线截面:S=ρ×L/R=0.0172×750/0.8≈16...
口型
变压器
负载1.25A从21V压降至15V压降了6V是
怎么
回事?
答:
1.设计及制作中只考虑电流及电压。2.当
变压器
线阻大,负载超过额定功率,造成降压,达不到设计要求。