间隔多少?两桩间隔2.5米
答:
主要是压浆时采用2根桩循环压浆,即先压第1根桩的A管,压浆量约占总量的70%(111~114t水泥),压完后再压另1根桩的A管,然后依次为第1根桩的B管和第2根桩的B管,这样就能保证同一根桩2根管压浆
时间
间隔30~60min以上,给水泥浆一个在碎石层中扩散的时间。
钻孔灌注桩
的
后注浆
基本上属于劈裂注...
螺旋
钻孔后
压浆
灌注桩
施工工艺
答:
(1) 后压浆起始作业时间一般于基桩成桩2天以后即可进行
,具体时间可视基桩施工态势进行调整,但一般不宜超过成桩后30天(遇有特殊情况,可作提前压浆);‘(2) 后压浆质量控制采用注浆量和注浆压力双控方法,以水泥注入量控制为主,泵送终止压力控制为辅;(3) 水泥采用P.O 32.5水泥,注浆水灰比为0....
灌注桩后注浆
技术讲解?
答:
④当注浆压力长时间低于正常值或地面出现冒浆或周围桩孔串浆,应改为间歇注浆,
间歇时间宜为30~60min
,或调低浆液水灰比。(1)桩端压力注浆桩 桩端压力注浆桩是指钻孔、冲孔和挖孔灌注桩在成桩后, 通常通过预埋在桩身的注浆管, 利用压力作用, 经桩端的预留压力注浆装置向桩端地层均匀地注入能固...
有哪位大侠知道
钻孔灌注桩
的施工速度如何吗?现在有一个800孔径,桩长69...
答:
问的有点模糊,你是问你一条桩的持续
时间
还是钻进速度,一条桩施工时间得看你的机型及桩径还有地质情况包括入岩层深度。我只能告诉你泥浆护壁
钻孔灌注桩
800桩径采用GPS-10的机型,在上面的软土层最好不要超过一档(保证护壁效果),到岩层后可开到3档钻进,一个小时大概能打进中风化岩层30—50cm。
桩基
后注浆
到底如何施工?
答:
答:法兰连接不够牢靠,不推荐使用。02
桩
开始
注浆时间注浆时间
宜在混凝土初凝(7~15天左右)后进行。过早,会破坏桩体本身;过晚,不容易打开注浆通道。(具体以同样试件得出的强度=设计终止注浆压力*1.2)提问 1:7-15天
后注浆
是否满足规范要求?答:《建筑桩基技术规范》6.7.5条规定:注浆作业宜...
钻孔灌注桩后注浆
施工技术?
答:
钻孔灌注桩
施工→钢筋笼预置
注浆
管→浇注桩体混凝土后12h内清水疏通注浆管→7天后开启注浆管,使浆液均匀加入,加固土体→注浆量(或注浆压力)达到设计要求后,停止注浆 (1)压浆管的制作 在制作钢筋笼的同时制作压浆管。压浆管采用直径为25mm的黑铁管制作,接头采用丝扣连接,两端采用丝堵封严。压浆管...
钻孔灌注桩后注浆
中的间隔跳压是什么意思
答:
为防止压浆时水泥浆液从临近薄弱地点冒出,压浆的
桩
应在混凝土
灌注
完成3~7d 后,并且该桩周围至少8m 范围内没有钻机
钻孔
作业,该范围内的桩混凝土灌注完成也应在3d 以上。压浆时采用2 根桩循环压浆,即先压第1 根桩的A 管,压浆量约占总量的70 %(111~114t 水泥),压完后再压另1 根桩的A ...
桩基工程中
后注浆
具体是怎样施工的?要用哪些材料?
答:
能够使同一根
桩
两根管压浆
时间
保持在30分钟以上,为水泥浆扩散提供充足的空间,为桩端
后注浆
施工提供便利。四、桩端后注浆施工的质量控制 1、在桩底注浆时,如若发生压力达到10MPa以上仍然打不开注浆喷头等造成一根注浆管发生堵塞,可将全部的水泥浆量通过另一根畅通导管一次压入桩端,补足注浆数量。对桩...
钻孔灌注桩后注浆
技术流程及控制要点
答:
因此要控制一个较合适的注浆压力,一般为开塞压力的一半。注浆一般以注入水泥量为主控因素,水泥注入量达到预定量,无特殊情况即可停止注浆。预定量可根据第一、二根的注浆情况进行修正。现场监理人员要记录每次水泥的用量,保证水泥的注入量达到要求。
钻孔灌注桩后注浆
技术已作为建设部推广应用的新技术,在...
建筑项目
灌注桩后注浆
施工新型技术?
答:
建筑项目
灌注桩后注浆
施工新型技术是非常重要的,只有在不断实践中开阔创新,未来的发展才会更广阔,每个细节的处理都很关键。中达咨询就建筑项目灌注桩后注浆施工新型技术和大家说明一下。灌注桩后注浆施工技术的出现既能有效保证建筑项目的质量和性能,还能在的一定程度上提高施工质量。在现代建筑施工中,
钻孔灌注桩
是一项非...