答:
钢结构防雷接地一般先采用电气贯通焊的方式
,将钢筋全部焊接起来,接着将柱子内竖直钢筋作为连接的引下线,然后再将它与屋面的避雷设备连接在一起就可以了。但是在连接过程中要注意,不能直接多引一条钢筋出来,作为接地使用,因为这样无法达到使用要求。钢结构住宅的优点1、综合成本较低 钢材稳定供给造成价...
钢结构如何做避雷
?
答:
轻
钢结构
建筑物的主钢架、次构件、围护系统在施工中已经作了可靠的连接,形成了持久的电气通路。因此,只要设置了可靠的
接地
装置,就可以按跨度将钢柱作为引下线。规范对各类
防雷
建筑物的引下线间距做了要求,不过在土建施工时,只要所有的钢柱和接闪器、接地装置做了可靠连接,那么它们都是引下线,实...
钢结构
建筑中,
避雷接地怎么做
,或者参照什么图集
答:
钢结构房顶的防雷接地做法:
1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来
,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,...
求
钢结构
房顶的
防雷接地
做法?
答:
接地装置:在钢结构房顶和周围地面处设置专门的接地装置
。这通常包括埋地接地体、垂直接闪杆、水平接地带等,通过与大地有效连接来分散和释放雷电能量。
导电路径
:确保钢结构房顶内横梁、柱子等构件间存在良好的导电路径,以便在雷击时能够快速将电荷导入接地系统。同时,还应保证构件与接地装置之间的连接牢固可...
怎么做钢架结构防雷接地
答:
三类防雷建筑物:
1、如有桩基础,则可每根引下线利用不少于两根桩身钢筋作为接地极
。同时利用地梁上部两根钢筋焊接连通,并与所接引下线焊接连通,引下线间地梁均作连通,组成网格状接地体。引下线间距不大于25m,工业厂房一般柱跨为6m,引下线间距可定为24m,另转角出钢柱一般应作为引下线。天面板...
钢架结构
厂房
怎么防雷
,打雷时靠在厂房上有没有危险
答:
防雷接地
分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。工厂防雷分为整体
结构防雷
,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或
钢构
的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,...
如何做
好
钢结构
装配式建筑的
防雷
措施
答:
现阶段的轻型
钢结构防雷
施工中启然
接地
体一般采用基础钢筋主要采用镀锌扁钢进行连通采用的联结方式主要是总等电位联结经过如此处理之后接地电阻小通常可以满足设计要求。现行的设计理念,大多都是将基础钢筋作为自然接地体,然后用40×4的镀锌扁钢将其焊接连通,形成了电阻值比较小的等电位联结。当自然接地体的...
求
钢结构
房顶的
防雷接地
做法?
答:
钢结构房顶的防雷接地做法:1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,
但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来
,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,...
钢结构防雷接地
答:
钢结构
厂房你的屋顶是什么材料?如果是彩钢板并不小于0.5毫米,可以将屋面直接与钢柱相连,引下线之间的距离不小于18米,然后接入地下
接地
装置,地下接地装置可以围建筑设一圈水平接地极,或与混凝土基础钢筋相连。如果屋面是水泥的,就要沿屋角,屋背,屋檐,设
避雷
线或针,无论屋顶高低都要设,按照3...
塔吊
防雷接地怎么做
?
答:
利用塔吊自身
钢结构
另增加专门的接地体组成
避雷接地
和电气重复接地系统,并安装一组3根接地极,其中接地极距离塔吊接地点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m,接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制...