55问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋直螺纹套筒送检数量
钢筋直螺纹套筒
质量验收规范有哪些?
答:
4、现场检验:按检验批进行,同一施工条件下采用同一批材
料的同等级、同形式、同规格的直螺纹接头每500个为一验收 批
。不足500个按一批计。
直螺纹钢筋套筒
需要
送检
吗?
答:
需要送检。同一层即为同一施工条件,所以必须每层都检,每个规格都检,
即每层每规格每500个检1组
。直螺纹连接一般适用于直径16-40mm的HRB335、HRB400 带肋钢筋的连接。套筒必须采用低合金钢或者优质碳素钢进行制作,其抗拉强度不低于钢筋抗拉强度的1.2倍。套筒进场前,必须提供合格证及相应性能等级的接...
钢筋直螺纹套筒
连接多少为一个
送检
批次?需要做工艺检测吗?
答:
不能超过两个楼层,每300个接头为一个检验批
建筑施工,
直螺纹套筒
机械连接去质检站
送检
需要送几组几根?
答:
机械连接接头每种规格钢筋接头的试件
不少于3根,每500根为一批
。
建筑工程
钢筋直螺纹套筒
连接
送检
问题
答:
每一施工段机械连接接头不足500的情况下,不同型号钢筋直螺纹套筒均送一组,
同一检验批连接接头超过500个的情况下,每500个接头为一检验批
。
直螺纹套筒
怎么取样
送检
,多少为一批?一批送几个?
答:
一般为500接头一组试验件,一组3根。根据对工程的严谨程度来进行简单的调整
送检
组数。就像10万接头不会真的去送200组的,但是至少每层要送一次
直螺纹套筒
怎么取样
送检
,多少为一批,一批送几个
答:
同一施工条件下的同一批材料的同等级、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一验收批。对接头的每一验收批应在工程结构中随机截取3个试件,按设计要求的接头性能等级做单向拉伸试验
请问
直螺纹
连接多少
套筒
为
送检
一批次
答:
最少是300个一组,标准的是300到800不等
钢筋直螺纹
连接如何取样?
答:
现场取样标准:接头现场取样,按规格500个接头为一个验收批,取三根一组。不足500大于等于200时也取三根一组,小于200时取两根一组。当同一接头类型、同型式、同等级、同规格的现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度一次合格率为100%时,验收批接头
数量
可扩大至1000个。那扩大后出现不合格则打回原形...
直螺纹套筒送检
试样取几根
答:
按照一些国企或者汽车行业的标准,一般大批量是取35个,这样可以对产品进行过程控制。确保过程控制值CPK大于1.33即说明本批均合格。