55问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋直螺纹套筒送检数量
直螺纹套筒送检
试样取几根
答:
按照一些国企或者汽车行业的标准,一般大批量是取35个,这样可以对产品进行过程控制。确保过程控制值CPK大于1.33即说明本批均合格。
建筑工程
钢筋直螺纹套筒
连接
送检
问题
答:
每一施工段机械连接接头不足500的情况下,不同型号
钢筋直螺纹套筒
均送一组,同一检验批连接接头超过500个的情况下,每500个接头为一检验批。
钢筋
镦粗
直螺纹套筒
接头的质量检验?
答:
如有1个试件的抗拉强度不符合要求,应加倍取样复验。如3个试件的抗拉强度仅达到该
钢筋
的抗拉强度标准值,则该验收批降为A级强度指标。在现场连续检验10个验收批,全部单向拉伸试件一次抽样均合格时,验收批接头
数量
可扩大一倍。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网...
钢筋直螺纹套筒
连接的试验有哪些规范要求?
答:
检查
钢筋
连接质量:连接钢筋时,钢筋规格和
套筒
的规格必须一致,钢筋和套筒的丝扣应干净、完好无损。采用预埋接头时,连接套筒的位置、规格和
数量
应符合设计要求。带连接套筒的钢筋应固定牢,连接套筒的外露端应有保护盖。滚压
直螺纹
接头应使用管钳和力矩扳手进行施工,将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互顶紧,...
钢筋套筒
连接取样一组代表多少个
答:
钢筋
机械
套筒
连接取样一组代表500个接头,具体分析如下:1、筋机械套筒连接取样一组代表500个接头,每种规格的钢筋连接接头试件不应少于一组(三根);2、长30~40cm, 做抗拉试验。3、钢筋机械连接是一项新型钢筋连接工艺,被称为继绑扎、电焊之后的“第三代钢筋接头”,具有接头强度高于钢筋母材、速度...
钢筋直螺纹套筒送检
有留样吗? 多少支为一个检验批呢?
答:
你指的是
直螺纹套筒
连接试件吧,一般不需要留样。其试验批为500个接头以内,按实际
数量
作为试验批,500个接头以上,按500个接头为一个试验批。
如何鉴别
钢筋直螺纹套筒
是否合格
答:
每一施工段机械连接接头不足500的情况下,不同型号
钢筋直螺纹套筒
均送一组,同一检验批连接接头超过500个的情况下,每500个接头为一检验批。 直螺纹套筒的连接方法就是将待连接钢筋端部的纵肋和横肋用滚丝机采用切削的方法剥掉一部分,然后直接...
钢筋直螺纹
连接如何取样?
答:
钢筋直螺纹
连接取样步骤:1、接头的现场检验,按批进行接头抗拉强度试验、安装质量检验,同一施工条件、同一批材料、同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批;2、每批抽10%的接头进行拧紧扭矩校核;3、每批随机截取3个接头作抗拉强度试验,强度试验如有1个试件不合格,应再取6个试件进行复验...
钢筋
滚扎
直螺纹套筒
的出场合格证上的
数量
最大能代表多少
答:
检验报告有代表的
数量
,一般实际使用中每500个为一批次做检测 详情可以参考107-2003 6.0.4接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批衬料的同等级、同型 式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批。
施工现场
直螺纹套筒
连接进场后应做什么实验?
答:
您好,
钢筋直螺纹套筒
进场后,每种规格首先进行工艺
送检
,需要准备三根母材,一般长度在55-60cm,然后再用钢筋连接套筒做三根连接件,三根为一组;需要注意的是,在送检的时候,尽量不使用钢筋原材料二端50CM以内做为母材,钢筋母材及钢筋连接件选取均为同一条钢筋,以保障钢筋连接件测试抗拉强度值与钢筋...