55问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋混凝土柱箍筋规范
柱子箍筋
间距有哪些规定?
答:
基础顶面以下的
柱箍筋
柱下基础插筋的箍筋其作用单一,只是为了固定插筋纵向受力
钢筋
的位置,因而其箍筋间距不需很大,只要能保证
混凝土
浇筑过程中其钢筋位置不易松动即可,一般要求间距≤500mm,且不少于两道矩形封闭箍筋(非复合箍)。参考资料:16G101-3(替代11G101-3)混凝土结构施工图平面整体表示方法制...
钢筋混凝土柱
中的重上受力钢筋和
箍筋
的主要构造要求有哪些
答:
1、
箍筋
直径不应小于d/4,且不应小于6mm,d为纵向
钢筋
的最大直径;2、箍筋间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸,且不应大于15d,d为纵向钢筋的最小直径;3、柱及其他受压构件中的周边箍筋应做成封闭式;对圆柱中的箍筋,搭接长度不应小于本
规范
第8.3.1条规定的锚固长度,且末端应做成135°...
钢筋混凝土柱
中,若含有附加
箍筋
,对其直径和间距的要求是?
答:
当柱中全部纵向受力
钢筋
的配筋率超过3%时,
箍筋
直径不应小于8mm,间距不应大于10d,且不应大于200mm;箍筋末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于直径的10倍。参考资料:建筑结构
框架
柱
的
箍筋
怎么设置?
答:
GB50011
规范
6.3.9条第3款规定框架
柱
的总配筋率不应大于5%,主要基于以下几方面原因:1.对于荷载较大的框架柱,在长期荷载作用下,如果框架柱的总配筋率过大,引起的徐变大部分不可恢复,
钢筋
的回弹会使
混凝土
出现拉开应力甚至开裂,影响结构安全。2.从经济和施工方面考虑,防止框架柱纵筋配置过多,使...
钢筋混凝土柱
钢筋搭接处
箍筋
应加密,具体怎么加密?
答:
加密
箍筋
间距50mm。箍筋直径不得小于纵向受力
钢筋
的1/4;间距不得大于纵向受力钢筋直径的5倍,且不大于100mm。抗震等级为一级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值,抗震等级为二~四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。
柱子
加密区长度应取柱截面长边尺寸、柱净高的1/6和500mm中的...
柱
中
箍筋
设置有何规定
答:
箍筋
的最小直径与梁高h有关,当h≦800mm时,不宜小于6mm;当h>800mm时,不宜小于8mm。梁支座处的箍筋从梁边(或墙边)50mm处开始设置。支承在砌体结构上的
钢筋混凝土
独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度Las范围内应设置不少于两道的箍筋,当梁与混凝土梁或
柱
整体连接时,支座内可不设置箍筋。
梁,
柱
的纵向受力
钢筋
搭接时对
箍筋
的设置有何要求
答:
纵向受拉
钢筋
绑扎搭接范围内,
箍筋
间距不应大于搭接较小直径的5倍,且不应大于100mm。见GB50666-2011《
混凝土
结构工程施工
规范
》5.4.6-2条。
箍筋
间距是如何规定的?
答:
1、以独立墩
柱
作为支撑的板,
箍筋
直径不应小于8mm,其间距不应大于1/3板厚。箍筋应采用闭合式,并箍住架立钢筋;2、
钢筋混凝土
梁中,应设置直径不小于8mm且不小于1/4主钢筋直径的箍筋,,箍筋间距不应大于梁高的1/2且不大于400mm;3、当所
箍钢筋
为按受力需要的纵向受压钢筋时,不应大于所箍钢筋...
柱
的
箍筋
加密范围是多少?
答:
加密范围是按照
规范
规定来的,没有具体的计算公式。
柱箍筋
加密范围是:底层柱(底层柱的主根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。梁...
柱子
竖向
钢筋
箍筋
问题
答:
这句话的意思是;梁、
柱
纵向受力
钢筋
的弯钩在邦扎成型时,四角钢筋筋弯钩应与模板成45°角,也就是弯钩应顺成对角线,中部筋的弯钩与背后的模板成90°角,主要目的是钢筋的弯钩在
混凝土
截面中只能往里靠,不能在表面,使其钢筋的弯钩在混凝土中达到最佳的锚固效果。