配电柜合闸合不上是什么回事
BGP9L-6高压
配电箱合不上
闸但电压表有指示可能故障
原因
是?
答:
7、合闸电磁铁已损坏
解决办法:更换合闸电磁铁 8、
抽屉式断路器二次回路接触不良
解决办法:把抽屉式断路器摇出后,重新摇到“接通”位置。检查二次回路是否连接可靠 9、万能转换开关在停止位 解决办法:将开关转到左送电或右送电处 二、进线柜主开关不能分闸原因分析:1、分闸按钮接触不良 解决办...
配电
房10千伏开关柜,因压变柜投入后真空断路器
合不上
闸,就把压变
柜
退 ...
答:
不能合闸原因有:1,
线路故障
,就是合闸回路有问题了,对照图纸检查接线,一般是桩头松脱容易造成此类问题;2,合闸线圈烧毁,这个要将断路器拆开检查了;3,断路器和综保都带防跳。造成触点竞争。你可以把开关柜的控制电源关掉十分钟,再合闸。如果可以合闸,说明就是这个问题了。可以将断路器里面的防...
100kva
配电柜
供电输出故障跳闸后不能电动
合闸怎么
办
答:
不能电动合闸的原因可能原因是:
一、保护电路自动锁定了。二、电路中还是有故障存在。三、开关有没有正常复位
。这里要看一下你的合闸是全电动的还是机械储能式的,全电动的机械较简单,说白了就类似于一个大的继电器,只要控制回路通电,磁铁到带动开关动作了。而带有机械储能装置的开关就不一样了,它...
家用
配电箱
里的空开跳闸后
合不上
,导致家里没电,应该
怎么
办?
答:
上述两种情况,
都是手柄被卡住,压根推不动
。还有些时候,手柄是可以推动的,但是合闸后会自动掉下来。出现这种问题,证明线路中依然有故障没有排除,合闸时再次触发了断路器的保护功能。常见未被排除的故障,是下面三个:1.漏电 线路中依然有漏电点——漏电有时候并不像我们想象中那么轰轰烈烈,也许只...
...断路器不
合闸
,手推车拉出后却能
合上
。
是什么原因
?
答:
还是仪表室上的电气按钮?
如果是电气按钮,那么明显是你的断路器在进于试验位置时控制回路出现断线的情况了
,这种情况基本上是底盘车的行程开关的接触不良引起的;如果是手动按钮,你上面这个问题很明显是断路器底盘车的联锁引起的,你可以打开断路器面板看一下就明白了。希望能给你帮助!哈……闪!
配电柜
跳闸,难
合闸
答:
查看一下热继电器,估计是过载,导致热继电器动作,可以调大整定值
...分
柜
和
电
箱开关全部断开,还是
合不
起闸
是什么原因
,
答:
有个复位勾,没有复位,所以
合不上
高压
配电柜上
的断路器
合不上
去,
是什么原因
?
答:
手车式)和固定式。移开式或手车式(用Y表示):表示
柜
内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如KYN28A-12。
户内
配电箱
插座
合不上
闸怎样检查电路
答:
插座线路合不上闸、应该是电器有漏电现象、
线路故障
、断路器本身有问题、这几种原因 1、首先将插做线路、所带的电器全部断开、如果可以合上、确定使用电器故障、在一次将用电器链接、哪一个用电器链接时、跳闸了、故障就出自哪一个用电器 2、用电器全部断开、仍然合不上、把断路器的下口线拆除、在...
高压
配电柜上
的断路器
合不上
去,
是什么原因
?
答:
高压断路器不能
合闸原因
:\x0d\x0a先确认下故障发生在机构的哪个位置。把断路器前面板拆下来,用工具按一下合闸线圈下顶着的合闸半轴,看断路器能不能合闸。\x0d\x0a如果不能合闸说明是从断路器机构主轴到合闸半轴处。可能是传动杆有变形。\x0d\x0a如果可以合闸,那可能是合闸按钮到合闸半轴...