法律分析:
1、夏季高温超过35℃配电室空调必须全部开启
;正常情况下,每个配电室至少1台空调开启,依据当地天气可以适当增开空调。2、空调温度的控制:
配电室空调温度设置为制冷、24℃
,配电工室空调依据当地天气,湿度超过70时,设置为除湿、24℃。3、
为保证空调的使用效果及运行的稳定
,每班配电工须对空调...
电气室对电柜
空调
的
要求
都有哪些?
答:
2)
无人值班的房间
,
如:IGBT室、VVVF室等最高温度不超过30℃,最低温度不低于+5℃(南方地区不提+5℃),相对湿度宜20~80%
。3)无人值班的房间,如:MCC室、低压配电室等最高温度不超过35~37℃(北方地区提35℃,南方地区提37℃),最低温度不低于+5℃(南方地区不提+5℃),相对湿度20...
高压
配电房
为什么要
安装空调
,温度
要求
:
答:
配电室应采用自然通风,夏季排气温度不应高于45℃,进排气温差不应大于15℃
。电容器室自然通风良好,按电容器温度类别计算通风量,夏季排气温度不超过电容器允许的最大环境空气温度。当自然通风不满足排热要求时,可采用自然进风和机械排风。参考资料:对于高压开关柜的选择,包括内容是高压开关柜式(固定...
【求助】
配电室安装空调
的
要求
答:
如果配电室热源比较多的话就用室内总面积×220等于多少就安装制冷量多少的空调
,一般空调的铭牌前面都有制冷剂标注的
配电房
电气设计
规范要求
有哪些
答:
控制室和配电装置室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等
。4.10.21位于炎热地区的配变电所,屋面应有隔热措施。控制室(值班室)宜考虑通风,有条件时可接人空调系统。4.10.25有人值班的配变电所,宜设有上、下水设施。4.10.26在配电装置室内裸导体上空布置灯具时,灯具...
电厂哪些地方需要
安装空调
答:
配电室
需要
空调
。配电室承载着高压和高电流,还有很多变压器、稳压器,散热量很大所有需要空调降温,通风。配电室宜采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃。 电容器室应有良好的自然通风,通风量应根据电容器温度类别按夏季排风温度不超过电容器所允许的最高环境空气...
配电室空调
通风的设计?
答:
上图中
配电室
所处地区夏季通风室外计算温度为30.9,余热量为27.7,根据电气专业所提条件得到:故在夏季选取风量为2628的风机6台就可排出室内余热,而在冬天只需间接开启其中2台就可排出室内余热。3.
空调
通风相结合 根据《小型火力发电厂设计
规范
》(GB50049-2011),当夏季通风室外计算温度或夏季通风...
中央
空调安装
地线方法
答:
经检查没有问题的地线,可以用绝缘胶布进行固定和保护。5.记录地线位置 在地线
安装
完成后,需要记录地线位置,并将记录放在
配电室
或者其他显著位置,以备日后维护、修理或更换使用。总之,中央
空调
的地线安装是非常重要的,需要严格遵守相关标准和
要求
,才能确保中央空调的安全、稳定运行。
配电室安装空调
答:
三匹柜机适合32-50平米房间。用两台3匹柜机放在房间的两端这样制冷也均匀。
化工中控
配电室
冬季
空调要求
高吗
答:
化工中控配电室冬季
空调要求
不高。中控配电室温度宜18到28度,18度是冬季室内温度,最高不超过32度,相对湿度宜百分之20到80,冬季相对于夏季温度可控,空调要求不高,夏季高温超过35度
配电室空调
必须全部开启。每个配电室至少1台空调开启,依据当地天气可适当增开空调。