配电室墙面接地墙面用绝缘子吗
配电房接地
扁铁
用绝缘子
固定吗
答:
需要用绝缘子固定
。根据查询公开信息查询得知:接地扁铁下要用绝缘子是为了防止其他干扰地排。在变电站中,二次设备下面的接地铜排或扁铁都是用绝缘子与地面进行了隔离,是为了等电位隔离。因为二次设备保护接地线不能与一次主接地线,共用同一根地排的。仪表外壳通过导线连接到接地排,并通过主接地线连接到...
工地用电安全知识
答:
五、橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘物体固定,严禁使用金属裸线做绑线。
六、室内配线必须采用绝缘导线
,采用瓷瓶、瓷(塑料)夹等敷设,距地面高度不得小于2.5米。 七、进户线过墙应穿管保护,并采取防雨措施,距地面不应小于2.5米,室外端应采用绝缘子固定。 第四条 配电箱及开关箱 一、配电箱、开...
施工现场临时用电安全技术规范
答:
明确相线、工作零线、保护零线 、
绝缘
线等颜色。并在总则中首次明确把市政基础设施列于规范适用范围。施工方案:1、临时用电应由项目工程师单独编制施工组织设计,定期对临时用电工程进行检测,电工必须由持证人员进行操作。2、施工现场
配电
应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统...
施工现场临时用电安全生产检查要点?
答:
米处的电杆可不另设防雷
接地
装置,在
配电室
的进线或出线处应将
绝缘子
铁脚与配电室的接地装置相连接。2.施工现场内的起重机、井字架及龙门架等机械设备,若在相邻建筑物、构造物的防雷装置的保护范围以处,则应安装防雷装置。若最高机械设备上的避雷针,其保护范围按60度计算能够保护其它设备,,且最后退场,则其它设备...
低压室的镀锌扁钢带,专业名称叫什么?是否需要做
绝缘子
?
答:
距地面高度250~300mm;与建筑物
墙壁
间的间隙10~15mm;3. 当接地线跨越建筑物变形缝时,设补偿装置;4. 接地线表面沿长度方向,每段为15~100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹;5. 变压器室、高压
配电室
的接地干线上应设置不少于2个供临时
接地用
的接线柱或接地螺栓。
试分述防直击雷、感应雷装置的设置具体要求。
答:
施工现场设置低压配电室,但不设置专用变电所时,如配电线路为架空线,应将其架空进、出线处
绝缘子
铁脚与
配电室接地
装置相连接,做防雷接地,以防雷电波侵入,亦兼有防直击雷作用。如果配电线路为埋地电缆,且线路较短,为防雷电波从其与架空线的连接处侵入,在电缆两端来回反射叠加成过电压波,并进入...
高压
配电室
高压电缆外面的小细线是干嘛的?
答:
漏电检测层。当电缆漏电时,该层就会第一时间给出信号。
对于沿
墙面
或地面敷设的临时用电线路的管理要求不包括
答:
10、橡胶电缆应采用埋地穿保护管及沿墙或电杆等敷设,在沿墙或电杆敷设时
用绝缘子
固定,在金属构件上敷设时,应与金属构件之间做绝缘处理。11、电缆、电线严禁使用金属裸线绑扎固定。12、施工现场夜间必须有足够的安全照明。如果夜间施工同时要有足够的施工照明。现场照明必须设专用线路和专用
配电
箱,13、...
接地
线为什么要靠近
绝缘子
侧?
答:
装设
接地
线时严禁用缠绕的方法进行短路和接地。\r⑤在装、拆接地线的过程中,还应始终保证接地线趋于良好的接地状态,以保证在装拆过程中出现突然来电时,能有效地限制接地线上的对地电位升高而保 ②当检修
配电室
的10m及以下的母线时,可以装设一组接地线;当检修10m以上的母线时,则应根据连接在母线...
问10KV
配电室
避雷针尺寸要求
答:
十千伏避雷针的尺寸大小没有特殊要求,但是避雷针的高度有要求,必须在他所形成的球面覆盖整个厂房才行。