安装中常见问题分析?
答:
3 通风与空调设备安装3.1
空调器安装质量不符合要求
:3.1.1
常见问题:表面凹凸不平整,各空气处理段连接有缝,空气处理部件有缝隙,减震效果不良
,排水管漏水。3.1.2 防治措施:空调器安装前应检查基础的尺寸、位置是否符合设计的要求。设备就位前,应按施工图并依据有关建筑物的轴线、边缘或标高放在安装位置基准线。平面...
通风空调工程质量通病
防治措施?
答:
6、空调风管、供回水管、冷凝水管的绝热层和防潮层必须完整无损、无漏包和绝热材料外露现象
,支、吊、托架和管道间利用木垫隔热,冷却水管道的防腐符合设计。7、通风、空调系统的所有设备应作单机试运转,正常后对系统进行测定、调试,其结果应符合规范及设计要求,供回水管道按室内采暖管道要求,进行试压...
防排烟
空调通风
系统常见的几个问题
答:
7、通风、空调系统的风管穿越防火分区、穿越通风空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处未设防火阀
。8、厨房、浴室、厕所等垂直排风管道,未采取防火回流的措施,未在支管上设置防火阀。9、防排烟风机远程不能停止,并未设手动直接控制,原有的大部分工程防排烟风机远程控制均能启动,但远程...
阐述
通风空调
风管的制作与安装技术?
答:
在众多空调通风工程中,
由于风管制作安装质量存在问题而造成送风量不足、漏风量超过规范要求
,致使能源浪费、热源不足和空调通风工程运行不稳定等现象,均影响空调的正常运行。因此,风管的制作、安装技术与相应的防治措施对于通风空调的质量控制极其重要。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部...
新版建筑设备安装
工程质量通病
防治手册的目录
答:
第2章
通风
与
空调工程
2.1 风系统的
质量通病
852.1.1 风管镀锌层锈蚀起斑852.1.2 无机玻璃钢风管翘曲、返卤泛霜等质量问题852.1.3 金属风管表面不平整872.1.4 风管支、干管连接处的质量问题892.1.5 吊顶风口与风管连接不合理902.1.6 风管穿防火及防爆墙体或楼板处未按规范要求设置防护套管912.1.7 土建风道...
暖通
空调工程
设计中的常见问题?
答:
另外,有些工程防火阀的位置设置不当。按要求防火阀应紧靠防火墙位置,且连接防火阀的穿墙风道厚度δ≥1.6mm,防火墙两侧各2m范围内的风道应采用不燃材料保温。但有些
工程通风空调
风管上的防火阀随意设置,远离防火墙,其间的风管既未说明加厚,亦未采取任何保护措施。而排烟防火阀是设在专用排烟风道或兼用风道上,排烟阀体...
安装
工程
常见
通病
有哪些?
答:
通风
与
空调
安装
工程
在施工过程中常见的
质量通病
有:支吊架安装不当有松动现象、矩形风管的扭曲、翘角、帆布软接有扭曲变形现象、保温不好有漏水现象。 1、支吊架安装不当有松动现象 ○1现象:由于支吊架的预埋件、射钉或膨胀螺栓的位置不准确,造成吊架或支架的倾斜,致使管道或设备与支架接触不严密,丛而影响使用和美观...
通风空调
系统调试常见故障有哪些?如何排除
答:
通风、空调工程是近现代建筑中一个十分重要的系统工程,包括空调、通风、防排烟及水系统与冷热源等系统。系统安装完毕后的调试工作是
通风空调工程
施工中的关键工序,是考核空调区域的温湿度、气流组织等情况是否能达到设计参数和满足生产工艺要求,检验工程设计
质量
和施工质量的重要环节。尤其防排烟系统关系到...
试论水暖安装
工程
中的
质量通病
及其预防措施?
答:
2 主要
质量通病
及其防治措施2.1 套管、洞口、管道等预留预埋位置、标高不准确或忘记预留问题建筑安装
工程
预留、预埋阶段是建筑工程中的一个有机组成部分,其施工质量的优劣直接影响着建筑工程的质量水平,及时、完整、有序地抓好质量管理,是创建优良工程的基础。在安装工程中,常常在浇注混凝土时无人看护,...
通风
管道安装时应该注意哪些问题?
答:
2、风管系统安装后不按规定作漏光、漏风检查和试验 漏光或漏风量测定是对
通风空调
施工
质量
的一项检验措施,必须严格按要求规范进行检验,若风管系统安装后不按规定作漏光、漏风检查和试验,可能会造成系统大量漏风,使整个系统和项目
工程
达不到使用要求,增加不必要的返工和浪费,同时也浪费了能源。3、各类...