远程分合闸断路器接线图
什么是隔离开关
答:
我们针对现有市场上的普通隔离开关箱设计出的一款可以带电磁锁功能、预分断功能、直观可视、安全可靠、防护等级高、使用方便且适用范围广的VCS可视断点隔离开关箱。是由箱体可视窗口、隔离开关、连锁机构、电磁锁功能、预分断功能、操作手柄、端子排、
分合闸
按钮、急停按钮等组成、具体外形参考下图 正面带机...
ABB智能型
断路器
sAcEE11600A二次
接线图
答:
二次
接线图
是用二次设备特定的图形符号和文字符号来表示二次设备相互连接情况的电气接线图。智能
断路器
机构位于断路器正面。机构采用五连杆的自由脱扣器机构,并设计成贮能形式。智能断路器在使用过程中,机构总是处于预贮能位置,只要断路器一接到
合闸
命令,断路器就能立即瞬时闭合。预贮能的释放按钮或合闸...
三相四线插卡式互感电表利用脱扣欠费跳闸,怎样
接线
,师父!
答:
三相四线插卡电表带互感器接如图:三相电表互感
器接线
基本要求:1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm...
断路器
合不上闸是什么原因?
答:
着重查以下几点:跳闸回路有故障,查查看跳闸回路是不是闭合状态,造成一
合闸
就跳闸。
断路器
上口有没有电,如果上口没有电,而断路器装了欠压脱扣线圈的话,会造成这个故障;或者断路器上口有电,也安装了欠压脱扣线圈,但是欠压脱扣线圈
接线
不正确,没有得电,同样造成此故障。跳闸后保护模块有没有指示...
正泰低压
断路器
怎么实现
合闸分
闸控制
答:
两接触头的结构示意图如图2所示,分为弧触头和主触头。弧触头用耐弧金属材料制成,主触头和弧触头在
断路器
分、
合闸
时有不同的作用和操作次序。开关合闸时,弧触头承担合闸的电磨损;开关
分
闸时,弧触头承担电路分断时的强电弧,起保护主触头的作用;主触头承担长期通过负荷电流的任务。所以在合闸时弧...
SYM5EL-630CY剩余电流端路
器远程
消防切电应该接那个端子?
答:
分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,现在用得最多的就是消防控制室切断非消防电源。
断路器
分励脱扣后是不能立刻远控
合闸
的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣 跳闸后要再扣一样。这就是分励脱扣和电动操作
分
闸的区别。2, 消防强起线
接线图
消防强启线接线...
ggd配电柜二次
接线图
以及电路怎么看 怎么通过图纸知道它的运行方式以...
答:
每相电源相应的对应每相互感器。用装有脱扣器的
断路器
的控制回路要参照图纸来说,基本就是
分合闸
按钮,运行、断路指示灯。二次
接线
就参照图纸来看,你可以分成每个小块来看,和其他低压控制线路差不多,无外乎开关,接点,负载,细心点,就能把图纸理顺,不懂就问下,你又不上图,这样不好讲清楚。
西电三菱
断路器分合闸
接点在哪
答:
1、“5-8”是
合闸
触点,在“合闸”位置接通,“合闸后”位置断开。2、“6-7”是跳闸触点,在“跳闸”位置接通,“跳闸后”位置断开。3、“2-4”是重
合闸
放电触点,在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通,“预备合闸”位置断开。
空气开关
p1p2p3什么意思
答:
1、空气开关的漏电、过载等保护措施是制造厂设定好的,不能随意改动,避免影响空气开关的性能,而实验按钮作用在于空气开关运行一段时间后,回在
合闸
通电状态下进行检查。 2、漏电
断路器接线
必须连接空气开关负载端,不能在任一相线或零线中经过漏电断路器,这样会产生人为“漏电”,造成空气开关合不上,造成“误动”。 3...
断路器
跳跃闭锁的相关分析
答:
35KV及以上的
断路器
常常采用“电气防跳”,电气防跳回路通常是由跳跃闭锁继电器实现的。(图1)是适用于具有一个跳闸线圈的断路器的跳跃闭锁回路
接线图
。此种防跳继电器有两个线圈,一个是供启动用的电流线圈TBJI,接在跳闸回路中;另一个是自保持用的电压线圈TBJU,通过本身的常开接点接于
合闸
线圈。另外2对常开接点...