55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器跌落保险熔丝选择
160kva
变压器
用多大
熔丝
答:
15安培
。根据查询安居客得知,容量在160kVA的变压器高压侧采用跌落式熔丝保护时,其熔丝的额定电流应取变压器额定电流的2至3倍,应采用15安培的熔丝。
如何
选择变压器
的
跌落保险
的型号.比如150KVA的
变压器选择
的是10A的还是...
答:
变压器高压熔丝的选择:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器额定电流的 2~3 倍选择
;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5~2倍选择;150KVA变压器额定电流I=S/√3U=150/√3*10=8.7(A),那么其高压侧熔丝应该选8.7*1.5~8.7*2=13A~17.4A之间,高压熔丝规格有10A...
变压器跌落保险丝
答:
500KVA变压器10KV侧额定电流28.87A,按照100KVA以上变压器一次熔丝按1.5-2倍选取,
选择50A保险丝为最佳
。
10KV160KVA
变压器
高压
跌落保险熔丝
电流选多大的
答:
100KVA配电
变压器
一次侧额定电流为:100*1000/1.732*10000=5.78A100KVA变压器一次侧
熔丝
按额定电流的2-3倍
选择
,应该选择5.78*2=11.56A至5.78*3=17.34A之间,选15A的熔丝较合适。
请问10kv的电源,100kva的
变压器
的
跌落保险
要选用多少安的?
答:
100KVA配电
变压器
一次侧额定电流为:100*1000/1.732*10000=5.78A 100KVA变压器一次侧
熔丝
按额定电流的2-3倍
选择
,应该选择5.78*2=11.56A至5.78*3=17.34A之间,选15A的熔丝较合适。
请教各位:400KVA的
变压器
,10千伏高压的
跌落保险丝
用多少安的?谢谢了...
答:
10kV高压
跌落保险熔丝
,按100kVA以下的
变压器
,熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍
选择
;100kVA以上的变压器,熔丝的一次额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。跌落保险的操作规定:(1) 操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用...
请教各位:400KVA的
变压器
,10千伏高压的
跌落保险丝
用多少安的?谢谢了...
答:
400KVA的
变压器
10千伏侧的正常额定电流为40A,高压
熔丝
按1.5倍额定选取应采用60A的,按2倍额定选取应为80A。变压器轻载(不会超过额定值)按1.5倍选用,重载(满负荷且可能超负荷运行)按2倍选用。供参考。
10千伏630kva
变压器跌落保险
怎么选!还有计算公式
答:
视在功率S是三角形的斜边;有功功率是三角形的一个直角边,无功功率是一个直角三角形的直角边。视在功率Se=√3IeUe;则400kVA的
变压器
一次侧额定电流为:Ie=Se/√3Ue=630/1.732×10=55.6(A),
熔丝
可在1.5至2倍来选择,
跌落保险选择
83.4至111.2A的即可。
怎样选用高压
跌落保险
熔断丝的大小
答:
可以通过
变压器
的容量计算出变压器的一次电流,从而
选择
高压
保险
的大小。
变压器
高低
熔丝
的使用目的是什么?如何
选择
? 变压器高低熔丝的使用目的...
答:
您所说的应该是高压跌落式熔断器吧,也称
跌落保险
。把它安装在
变压器
高压进线侧可以保护变压器一旦短路或长时间过载运行时可以把电源切除,可以有效地防止事故扩大,造成变压器爆炸及大面积停电等。变压器存在一定的过载运行能力,段时间的过负荷不会造成事故,因此
熔丝
的规格可以按1.3~1.5倍变压器的额定电流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器跌落式熔断器熔丝选择
高压跌落熔丝选取
10kv跌落保险熔丝选择
高压跌落式熔断器熔丝选择
250变压器熔丝选择
10千伏线路智能跌落熔丝配置
高压跌落熔丝熔断计算
变压器熔丝的选择口诀
100a跌落保险配多少安的熔丝