西门子变频器g120说明书
西门子g120变频器
怎么用面板复制参数
答:
可以复制参数,
变频器
到BOP BOP面板进入菜单EXTRAS-TO BOP,开始传送数据。BOP到变频器,BOP面板进入菜单EXTRAS-FROM BOP,开始传送数据。前提控制单元必须能够通电。变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满...
西门子变频器
参数怎样设置?
答:
西门子变频器
参数:P0010=1设P0010=1可以非常快速而简便地调试变频器。此时只能看到重要的参数(如:P0304、P0305等)。必须逐一输入这些参数的值。设P3900=1-3即结束快速调试开始内部计算。计算完成后参数P0010和P3900自动复位为零。P0010=2仅用于维护目的。P0010=30当复位参数或者复位变频器至用户默...
西门子变频器g120
参数p1240是什么意思?
答:
就是你减速太快了激活直流由于超出接通阈值上限(r1242,r1282),直流母线电压控制
器
被激活。自动提高斜坡下降时间,以便将直流母线电压(r0070)保持在允许的极限值内。在设定转速和实际转速之间存在控制偏差。所以,在断开直流母线电压控制器时,将引导启动编码器的输出设置为转速列表值。参见:r0056(闭环控制...
变频器G120
故障代码是什么?
答:
西门子变频器G120
的故障报警A0700的原因是来自PROFIBUS主站的参数或者组态设置无效,解决方法为检查并正确进行PROFIBUS组态;2. 故障报警A0702 西门子变频器G120的故障报警A0702的原因是与PROFIBUS的连接中断,解决方法为检查接头,电缆和PROFIBUS主站;3. 故障报警A0703 西门子变频器G120的故障报警A0703的原因是...
自动控制
西门子g120变频器
.手自动切换DI2怎么设置参数.手动0-10V...
答:
首先你要设置参数组0为手动(0-10v):p0756.0 0(AI0为0-10v) 参数组1为自动:p0756.1 2(AI0为0-20mA)注意:定义了这个功能以后,仔细看
说明书
,要把对应的DIP开关设置到正确的位置。然后定义DI2为切换参数组:p702.0 99 p810 722.1 参数组切换的结果在r050里可以...
西门子G120
XA
变频器
f300024故障代码代表是什么故障怎么复位?
答:
(1)故障现象:打开点火开关,将点火开关拨到起动位置,发动机发动不着。故障产生的可能原因:A.起动系统故障使发动机不能转动或转动太慢:①蓄电池存电不足、电极桩柱夹松动或电极桩柱氧化严重;②电路总保险丝断;③点火开关故障;④起动机故障;⑤起动线路断路或线路连接器接触不良。B.点火系统故障:...
西门子G120变频器
P96是什么参数
答:
p1302[0...n] V/f 控制配置 / V/f 配置 位 04:用于控制基本应用的磁场定向。若设置了 p0096 = 1,则会通过自动计算激活磁场定向。p1310[0...n] 永续起动电流(电压提升) / 永续起动电流( 升压)电压升高既可以在线性曲线上运用、也可以在平方V/f 曲线上运用。不适用于功率单元 PM230、...
西门子g120
报f7900怎么办?
答:
西门子变频器G120
故障报警f7900的原因是:电机堵转,基本的意思就是变频器测量发现其实际来转速比设定的转速低很多,具体差值就是P2175和延时P2177。报警原因:1、负载过重或负载卡死。2、抱闸没有打开。3、转矩/电流限幅设置过小。4、电机启动的时候,电机轴在自由旋转。5、加速时间设置太短。6、变频...
西门子G120变频器
报错F7807短路或是接地故障如何解决?
答:
电压检测实际检测的是直流母线电压,正常在540V左右。得具体看什么时候报警的:如果停机时,有可能是惯性过大回馈引起的,把下降时间加长或者加制动电阻即可。
变频器
v/f控制方式驱动电机时,在某些频率段,电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在加速过程中出现过电流保护,使得电机不能正常...
西门子G 120变频器
参数p210可是设定410v 吗?
答:
是的,
G120变频器
允许对P210设定为410v。这意味着每个单独参数在G120变频器上都可以设为410v,包括实时参数和长期参数。