答:
翼捷燃气报警器
仪器校准:1、调零:在清洁的空气环境中,通电预热20分钟后,调整“Z”电位器(顺时针数值变小),使配接控制器显示零;2、标定:通入25%LEL的标准甲烷
气体
,观察配接控制器。若显示数值不在25%LEL+3%LEL范围时,调节该仪器电路板的“S”电位器直到准确为止;若数值不能标定到该范围...
气体报警仪
工作原理介绍 使用规范
说明
答:
二、气体报警仪使用规范
可燃气体报警器
的调零与标定检查周期至少每3个月一次。零点标定:当给仪器主机通电后,仪表液晶显示屏会显示当前探头周围空气中存在的可燃气体含量,如果探头的安装现场周围空气中不存在可燃气体含量,探头的显示值应为0%LEL,同时输出信号应为4mA,如不符,则进行调整,使探头的显...
翼捷可燃气体报警器
故障代码
答:
翼捷可燃气体报警器
故障代码:1、控制器显示“E0”代表显示板和输出板不通讯。2、控制器显示“E1”代表当前地址探测器传感器故障。3、控制器显示“E2”代表当前地址探测器通讯故障。4、控制器显示“E3”代表当前地址探测器存储芯片故障。
翼捷可燃气体报警器
复位密码
答:
为四个零或者1234。查阅
翼捷
官网得知,
可燃气体报警仪
设置的密码一般都是初始密码,为四个零或者1234。翼捷在安全仪器仪表、工业消防、红外传感器等领域为顾客提供高技术、高质量的安全监测产品和服务。
可燃气体报警器
怎么看报警点数值?
答:
可燃气体报警器
的通常设有两个报警点(具体值与报警主机的型号有关):“10%LEL”为一级报警,“25%LEL”为二级报警。便携式可燃气体检测仪的通常设有一个报警点:“25%LEL”为报警点。那这里的“10%LEL”和“25%LEL”可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限—简称“UEL”。爆炸...
可燃气体
检测仪的使用方法?
答:
1、检查检测仪是否有检验合格证,是否在有效期内。2、检查检测仪吸气导管有无堵塞.损坏等。3、将转换开关由0FF转至(BATT)档位置。检查电池电压,当指针在BATT刻度右侧时,
说明
电压正常,可以使用。当指针在BATT刻度左端时,说明电压不足,应及时更换电池。4、将转换开关由BATT档转至(L)档位置,检测...
气体报警器
的术语
说明
答:
LEL:中文意思为爆炸下限,指
可燃
性
气体
与空气混合时,在着火点情况下发生爆炸的最低浓度。ppm:气体浓度的100万分之一,※1%=10000ppm。vol%:指气体的体积浓度比。响应时间:当试验气体的浓度出现瞬间变化时,其指示值控制在最终数值的特定范围内所需时间。容许浓度:指劳动者在暴露于有害物质的地方...
可燃气体报警器
在使用时有哪些注意事项?
答:
9 注意事项 探测器为专业产品,探测器的使用及维修、标定应由具有相应资格的专人负责。9.1 探测器应依据GB50493-2009《石油化工
可燃气体
和有毒气体检测
报警
设计规范》和GB3836.15-2010《爆炸性气体环境用电气设备第15部分危险场所电气安装(煤矿除外)》或本公司提供的《
使用说明书
》进行正确安装。9....
可燃气体报警器
检测范围是多少
答:
设置依据如下:
可燃气体报警器
的测量范围为0-100%LEL,漏报按国家规定一般设置在15%lel-25%lel之间。当探测器具有下限和上限报警设置时,下限报警设置应在1%lel至25%lel的范围内,上限报警设置应为50%lel。对于只有一个报警设置的探测器,报警设置应在1%lel至25%lel的范围内。https://iknow-pic.cdn...
可燃气体
检测仪的使用方法
答:
1、确保仪器的传感器与检测区域充分接触,避免测量结果出现误差。2、在进行抽样检测时,需要将探头插入到需要检测的区域,保持一定的时间,让仪器充分检测空气中的
可燃气体
浓度。3、在进行实时检测时,需要注意仪器的显示屏上的测量单位,一般为LEL或PPM。4、在检测过程中,如发现可燃气体浓度超过安全范围,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
上海翼捷M670说明书
上海翼捷可燃气体控制器m630
翼捷M630说明书
可燃气体报警控制器说明书
M760翼捷可燃气体报警器密码
翼捷C610报警器说明书
易捷气体报警器说明书
翼捷可燃气体报警器怎么复位的
济南火哨报警器厂家售后电话