可燃气体检测仪的使用方法?

如题所述

1、检查检测仪是否有检验合格证,是否在有效期内。

2、检查检测仪吸气导管有无堵塞.损坏等。

3、将转换开关由0FF转至(BATT)档位置。检查电池电压,当指针在BATT刻度右侧时,说明电压正常,可以使用。当指针在BATT刻度左端时,说明电压不足,应及时更换电池。

4、将转换开关由BATT档转至(L)档位置,检测仪显示屏指针在“0”位。如指针偏差于“0”时,将“零(ZERO)”调节旋钮缓转,进行调节,调节至“0”为止。(零调节须在L档进行,必须在干净空气中进行)

5、先将转换开关转至(L)档(0-10%LEL)或(H)档(0-100%LEL)将吸入管靠近所要检测地点来测量。在检测气体时,如果开关在(H)档,如指针指示在10%LEL以下时,当即转换到(L)档,以便读到更精确的数值。

检测完成后,将吸入管离开检测点,在干净的空气里等指针回零后,关闭电源。

扩展资料:

使用维护

一、从可燃性气体检测仪原理分析故障的产生

1、可燃性气体检测仪是工业与民用建筑中安装使用的是对单一或多种可燃气体浓度发出响应的探测器。日常使用最多的可燃性气体检测仪是催化型可燃性气体检测仪和半导体型可燃性气体检测仪两种类型。

饭店、宾馆、家庭制作间等使用煤气、天然气、液化气的场所主要使用半导体型可燃性气体检测仪,散发可燃气体、可燃蒸汽的工业场所主要使用催化型可燃性气体检测仪。

2、催化型可燃性气体检测仪是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度 。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),

其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化,所以当遇到高温等因素时铂丝的温度发生变化,而铂丝的电阻率便发生变化,探测的数据也会发生变化。

3、半导体型可燃性气体检测仪是利用半导体表面电阻变化来测定可燃气体浓度。半导体可燃性气体检测仪用灵敏度较高的气敏半导体元件,它在工作状态时,遇到可燃气体,半导体电阻下降,下降值与可燃气体浓度有对应关系。

参考资料:百度百科-可燃气体检测仪

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-27
(1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成、、三种等级。
(2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,可燃气体的泄漏方向。
(3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。综合这些状况,拟定出最终设点方案。这样,需要购置的数量和品种即可估算出来。
(4)对于存在较大可燃气体泄漏的场所,根据有关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房,需要注意发生可燃气体泄漏的可能性,一般应在下风口安装一台检测器。
(6) 对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面。
(7)对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于泄漏点的下方
面上,并注意周围环境特点。对于容易积聚可燃气体的场所应特别注意安全监测点的设定。
(8)对于开放式可燃气体扩散逸出环境,如果缺乏良好的通风条件,也很容易使某个部位的空气中的可燃气体含量接近或达到爆炸下限浓度,这些都是不可忽视的安全监测点。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-02-23
可燃气体检测仪使用方法为:
(1)外观及通电检查:对于使用中可燃气体检测报警器存在着不同情况,应按相关要求检定。
(2)示值误差的检定:给仪器通电预热稳定后才能检定,因为,在接通电源后有些传感器要经过一定时间的预热才会稳定下来,在此期间显示器指针可能会有些摆动,这只是一种过渡状态,并非探测器失灵,因此保证足够时间的预热稳定也是保证基本误差真实可靠的重要措施;同时在检定示值误差时应先把该仪器满量程标定出来,也可达到节约标准气体的目的。示值误差的检定步骤为:
第一,首先按说明书要求的流量通入零点气体调准零点,调零点时,电源电压应满足仪器规定的供电要求,这样调出的电零点也是稳定的。
第二,调整标定值,在通入标准气体进行检定时,对于不同的仪器,要通过该仪器上的不同电位器的调节来达到准确的标定值,有的指示刻度调节可能要反复2、3次。
第三,按检定规程要求,分别通入浓度约为10%LEL、40%LEL、60%LEL的标准气体,记录仪器稳定示值,根据计算结果取绝对值最大的为示值误差。
第四,在检定时要得到稳定的检定数据,对于仪器的检定应先通入低浓度气体,逐渐通入高浓度气体。
第五,对于不同浓度的标准气体在检定通气时要流量稳定、均匀,才能达到检定数值的准确、可靠。
第3个回答  2015-10-15
首先,要认识该气体检测仪的各个部件,如图所示该气体检测仪包括:传感器气室,进气口,排气口,液晶显示区,开关机键,加法键,减法键,菜单键,退出键
进行正式测量前要进行报警点及气泵速度设置。首先要找到干净无污染的空气环境,进行报警点的设计:测量界面下按菜单键,进入参数设置模式,选定报警点设置,按开关机键确认。按菜单键移动光标锁定高低报警点数值,修改高,低报警点,可通过加号键或减号键来增大或减小报警点数值。设置完后,按开关机键保存设置。按退出键退出参数设置模式。该气体检测仪为泵吸式气体检测仪,所以进行泵吸速度的设置非常重要:测量界面模式下按菜单键进入参数设置模式,选定“气泵速度设置”,按电源键进入该模式按加号键或减号键来增大或减小泵的速度,按电源键保存设置,设置完成按退出键返回测量模式。
在检查前还应进行零点标定与目标点校准,因为种校准需要极其严格的空气环境,所以建议校准工作由专业技术人员完成,可以按照说明书给出的联系电话与生产厂家或经销商直接沟通。一般机器会有中英文两种选择,可根据产品指示进行“语言选择”。
4
开关机方法讲解:一、开机方法:长按开机键3秒钟,仪器自动开机,液晶背面光点亮,红色指示灯点亮,泵开始启动工作。开机以后显示的画面依次为:“海固安防气体检测专家”,“主要参数界面”,“传感器初始化”,时间提示为120秒,120秒后进入气体测量界面。二、关机方法:正常测量界面下按关机键3秒钟后会听到蜂鸣器声,液晶显示、背光关闭,此时检测仪进入休眠关机状态。
5
对于气体检测仪的使用,一定要在反复研究说明书之后多次练习达到熟练程度,才能在关键时刻进行可燃气体的检测,达到事半功倍的效果。
第4个回答  2021-03-06
好的仪器应该方便客户麻烦厂家,也即是产品出厂时性能和功能很容易被客户习惯。凯陆气体检测仪开机即可使用,无需教程,一键开机,无需复杂操作。
相似回答