55问答网
所有问题
当前搜索:
管桩电焊结束停歇时间
预制
桩焊接时间
规范是多少??
答:
答:电焊结束后,静力压桩、先张法预应力管桩、混凝土预制桩。
停歇时间:>1.0 min
。见《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202—2002。但2004浙G19 《预制钢筋混凝土方桩》规定:桩接头焊接完毕后,焊缝应在自然条件下冷却
10分钟以上方所继续沉桩
。2004浙G29《静压预制混凝土开口空心桩》规定:桩...
电焊结束
后的
停歇时间
≥(3)
答:
是。电焊结束后的停歇时间≥(3),混凝土预制桩采用电焊接头时,
电焊结束后停歇时间应大于1min
。电焊是指利用电能,通过加热或加压,或两者并用,使焊件达到原子结合的焊接方法。电焊的加工设备叫电焊机。
管桩
端板与桩尖
焊接
完成后,是否需要冷却
时间
,如果需要,需冷却多久...
答:
焊接后,要求必须是自然冷却,不可以用水冷却,更不能焊接完成直接打桩,
10分钟后才可以继续沉桩
…
管桩
采用二氧化碳气体保护焊
焊接
,冷却
时间
规范规定是多少
答:
以10—3——10—1秒的周期,10—6——10—5秒的超短时间放电
。利用充电电容以10—3——10—1秒的周期,10—6——10—5秒的超短时间放电。电极材料与工件接触部位会被加热到8000—25000°C,等离子化状态的熔融金属以冶金的方式过渡到工件的表层。堆焊到工件表面的涂层或堆焊层,由于与母材之间产生了...
请问静压预应力
管桩
,接
桩焊接
焊缝的自然冷却
时间
为多少分钟?焊接材料...
答:
国标冷却时间为8分钟
,各地方标准不同,吉林省的为3分钟。采用二氧化碳保护焊!
工程问题-预应力
管桩
答:
1、您看一看图纸规定是使用哪个图集的预应力
管桩
,图集上有规定。2、《预应力混凝土管桩(03SG409)》的9.3.9条规定:
焊接
接头应在自然冷却后才可继续沉桩,严禁用水冷却或焊好后立即沉桩。3、一般在
电焊
后半小时继续沉桩,具体要与监理联系,因为气温不同自然冷却所需的
时间
也不同。
PHC
管桩
施工质量大提升,四个步骤要做好?
答:
6.
电焊结束
后
停歇时间
大于5min,严禁用冷水冷却或焊后施压。7.压桩过程中应检查压力、桩的垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度,重要工程应对电焊接桩的接头做10%的探伤检查。8.气温低于0℃、雨、雪等无可靠措施确保焊接质量时,不得焊接。9.每根桩应一次性连续施工,尽量减少停歇时间。1...
静压
管桩焊接
冷却
时间
不够对桩身质量影响大么?对以后小应变静载检测影响...
答:
焊接
次数与冷却
时间
达不到要求会因为温差而产生拉应力(按照规范同样会产生拉应力)在GB50202-2002中规定施
焊结束
后的冷却时间>1分钟,而10G409中规定施焊结束后的冷却时间不小于8分钟。小应变主要依据声波在
管桩
桩身的传感,检验桩长及及完整性。冷却时间对小应变(几乎)没有影响。小应变动测法是使用...
phc
管桩
施工要点?
答:
7.
电焊结束
后
停歇时间
大于5min,严禁用冷水冷却或焊后施压。8.压桩过程中应检查压力、桩的垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度,重要工程应对电焊接桩的接头做10%的探伤检查。9.气温低于零度、雨、雪等无可靠措施确保焊接质量时,不得焊接。10.每根桩应一次性连续施工,尽量减少停歇时间。...
管桩
用二氧化碳气体保护焊
焊接
,相关规范规定的冷却
时间
是多少_百度知 ...
答:
国标冷却时间为8分钟
,各地方标准不同,吉林省的为3分钟。采用二氧化碳保护焊!二氧化碳气体保护电弧焊利用二氧化碳作为保护气体的熔化极电弧焊方法。这种方法以二氧化碳气体作为保护介质,使电弧及熔池与周围空气隔离,防止空气中氧、氮、氢对熔滴和熔池金属的有害物质,从而获得优良的机械保护性能。生产中一般...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接桩电焊结束后停歇时间
静压桩接头焊接需要多久
静压桩电焊停歇时间规范
静压桩焊接冷却时间规范规定
管桩焊接冷却时间规范
静压桩机的最小工作面
小型静压桩机
静压桩气保焊停滞时间