空调水管吊架间距规范标准如下:
1、风管长边00mm时宜采用吊码安装吊杆间距≤1500mm
2、安装吊架横旦的规格风管边长≤630mm时,应采用L25×3的角钢风管长边>630mm时,应采用L30×4角钢。3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用46圆钢;风管长边>630mm时。应采用¢8或410圆钢。4、风管长度>10m...
排烟风
管吊架间距
应为多少?
答:
通风与
空调
工程施工
规范
GB50738-2011 > 7.3.4 支、
吊架
定位放线时,应按施工图中
管道
、设备等的安装位置,弹出支、吊架的中心线,确定支、吊架的安装位置。严禁将管道穿墙套管作为管道支架。支、吊架的最大允许
间距
应满足设计
要求
,并应符合下列
规定
:1 金属风管(含保温)水平安装时,支、吊架的最...
各种管线支
吊架规范
总结
答:
一、电气桥架支吊架规范 水平安装的桥架,
间距通常控制在1.5至3米之间,而垂直安装时,间距不超过2米
。吊架安装时,务必使用直径不小于8mm的圆钢,每20米设置防晃支架,分支点和首尾0.3至0.5米处需增设固定支架,确保管道稳定性。二、通风空调风管支吊架 风管安装时,直径小于400mm的水平风管支架间...
风
管吊架
可以固定到风管上吗?
答:
1、风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m,大于400mm,不应大于3m
。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m或3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。2、风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。3、风管支丶吊架宜按国标图集与规范选用...
空调
冷冻
水管管道支吊架
安装应该参考哪本图集?
答:
2. 根据规范,
风道的安装应保持水平,其直径或长边长度不超过400mm时,支吊架的间距不应超过4m
;对于直径或长边长度大于400mm的风道,支吊架的间距可相应增大。3. 对于螺旋风道,支管与吊架的距离可适当放宽至不超过5m的水平方向和不超过3.75m的垂直方向。4. 风道若垂直安装,其支吊架的间距同样不...
通风与
空调
施工风管系统支、
吊架
安装
规定
有哪些?
答:
1.风机、
空调
机组、风机盘等设备的支、吊架设计
要求
设置隔振器,其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。2.支、吊架不应设置在风日、检查口处以及阀门、自控机构的操作部位,且距风口不应小于200mm。3.圆形风管U形管卡圆弧应均匀,且应与风管外径相一致。4.支、
吊架距
风管末端不应大于1000mm,...
如何安装
空调管道
支架?
答:
1、
管道支吊架距
焊口
距离
不得小于50mm。2、悬吊式
空调管道
长度超过15m时,应加防摆动固定支架。3、塑料管道以及铜管应按照塑料管和铜管的
要求
进行安装。4、塑料管道用铁支架固定时,应在管道和支架间垫上3mm的橡胶垫。5、不锈钢和铝管支吊架不得直接和铁支架接触,应在之间垫相应的材料或橡胶垫。6、...
想问一下
空调水管
支
吊架间距
多少合适
答:
一般普通不是很大的
水管
,例如DN20、DN25、DN32、DN40等,横向的1.5米,竖向的2米,DN50以上的
间距
可以稍微大一些。
空调
冷冻
水管管道支吊架
安装应该参考哪本图集?
答:
应该参考国家
标准
《通风
空调
工程施工质量验收
规范
》(GB50243-2002)
规定
图集:风道应水平安装,风道直径或长边长应小于或等于400mm,
间距
不大于4m,400mm或3m,螺旋风道的支管与
吊架
的
距离
可分别延长至5m和3.75m,风道垂直安装。间距不大于4m单直管至少有2个定点,超宽,超重等直径或边长大于2500毫米的...
DN350-DN600
空调水管
(无缝钢管)采用多大的槽钢做
吊架
?还有
间距
是多少...
答:
先说
间距
,一般要根据你的吊梁走,但不宜大于10米,如果没有吊梁,你需要提前给结构专业提条件给你做上,间距以6-8米为宜。等你的间距确定后在分段计算你的
吊架
荷载,主要是自重和充水重,如果还有其它荷载及动荷载你在适当考虑,因为你给的条件有限,我也就不多分析了。确定荷载之后就可以计算槽钢...