55问答网
所有问题
当前搜索:
短路阻抗角和线路阻抗角
为什么
线路阻抗角
一般为0°到90°之间,如果发生
短路
,改角度会如何变化啊...
答:
因为
线路
的感抗比容抗大,所以显感性,
阻抗角
在0-90之间。
短路
时阻抗角由短路点至电源的距离决定,在线路始端,阻抗角为0,远离始端,阻抗角逐渐加大。
线路
发生
短路
的时候,为什么
阻抗角
变大呢?
答:
发生
短路
时,意味着负载为零,此时的阻抗不只是变小了,而且是变为零了,即电路呈现纯电阻性,所以,
阻抗角
也变为零。以上说法的前提是,不考虑线路的分布参数,只考虑负载的影响。
功率方向元件
短路阻抗角
是多少
答:
70度。功率方向元件
短路阻抗角
是70度。阻抗角是指交流电路中相电压和相电流之间的相位差,又称为
功率因数
角,也可以表述为复(数)阻抗的辐角。其数值上等于正弦电压的相位减去正弦电流的相位。
关于
短路
时电流与电压间角度(不是
功率因数角
吗
答:
短路时电流与电压间的角度是
短路阻抗角
,高压线路大约在六七十度(是由系统参数和
线路短路阻抗
决定的)。和负荷的
功率因数
角没有关系。
功率方向判别元件最大灵敏角,
线路阻抗角
,内角?怎么关系
答:
方向阻抗继电器的最大动作阻抗(幅值)的
阻抗角
,称为它的最大灵敏角φs。
线路短路
时,方向阻抗继电器测量阻抗的阻抗角φm,等于线路的阻抗角φL,为了使继电器工作在最灵敏状态下,故要求继电器的最大灵敏角φS等于被保护线路的阻抗角φL。
短路
冲击系数和和短路回路
阻抗角
的关系是什么?
答:
引用Watermelon_qaz的回答:
短路
回路
阻抗角
越小,短路冲击系数越大 展开全部 短路回路阻抗角越小,短路冲击系数越大 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 新浪微博 QQ空间 举报 收起 000rui12580 2018-01-28 知道答主 回答量:1 采纳率:0% 帮助的人:487 我也去答题访问个...
阻抗
继电器的测量
答:
以AB两相短路为例,超前于的角度,因此即测量阻抗的数值为每相
短路阻抗
的2倍,相位则等于
线路
的
阻抗角
。采用接线方式的阻抗继电器在不同故障类型时,其测量阻抗的数值与相位均不相同,这种接线方式可应用于圆特性方向阻抗继电器。三相短路与两相短路时的保护范围一样。单相接地故障时,只有故障相电压降低,...
Φ角最大允许区域为什么有负的
答:
方向阻抗继电器的最大动作阻抗(幅值)的
阻抗角
,称为它的最大灵敏角φs被保护线路发生相间短路时,短路电流与继电器安装处电压间的夹角等于线路的阻抗角ΦL
线路短路
时,方向阻抗继电器测量阻抗的阻抗角φm,等于线路的阻抗角φL,为了使继电器工作在最灵敏状态下,故要求继电器的最大灵敏角φS。等于被保护...
什么是保护安装处的负荷阻抗、
短路阻抗
、系统等值阻抗?
答:
短路阻抗
是指在电力系统发生短路时,保护安装处的电压变为母线残余电压,电流变为短路电流,此时测量电压与测量电流的比值即为短路阻抗。短路阻抗即保护安装处与短路点之间一段
线路
的阻抗,其值较小,
阻抗角
较大。 系统等值阻抗:在单个电源供电的情况下,系统等值阻抗即为保护安装处与背侧电源点之间电力...
继电保护系统的继电保护系统基本原理
答:
一般为60°~85°,而在保护反方向三相
短路
时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85°)。(4) 测量阻抗发生变化。测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为
线路阻抗
,故障后测量阻抗显著减小,而
阻抗角
增大。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
短路阻抗角为什么是80度左右
短路阻抗角是什么的夹角
短路角体现了
两相短路故障电流的角度
阻抗角与相位角
阻抗角是电流和电压的相位差
两相接地故障参数
故障阻抗角
已知阻抗求阻抗角