短路阻抗角和线路阻抗角
配网是什么设备?
答:
配电线路导线线径比输电线路的小,且“主线段与分歧线”以及“上、下相邻线路”导线型号规格差异大,导致配电线的
线路短路阻抗角
φ较小,即R/X较大。不仅使得在输电网中所采用的潮流计算常规算法难以在配网潮流计算时得到收敛,还会因不同点故障的短路阻抗角不一致,对保护动作灵敏度和可靠性产生一定...
一台Y,d11和一台D,y11连接的三相变压器能否并联运行,为什么?
答:
共同向负载供电的运行方式。要达到上述理想的并联状态,并联运行的变压器必须具备以下三个条件:1、各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等,即变比要相等;2、各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等,即连接组要相同;3、各变压器的阻抗电压标么值应相等,
短路阻抗角
应相等。
不同容量的变压器并列运行,对两台变压器的档位有何要求?
答:
变压器并列运行条件有3个,分是:1、各变压器高、低压方的额定电压分别相等,即各变压器k相等;2、各变压器的联结组相同(必要条件);3、各变压器的短路阻抗标幺值相等,
短路阻抗角
也相等。
变压器的并联条件
答:
变压器变比不同,二次电压不同,也会在二次绕组产生环流,占用变压器的容量,增加变压器的损耗。3.变压器的
阻抗
电压(是关系到变压器成本、效率和运行的重要经济指标之一,也是变压器状态诊断的主要参数依据)相等(一般允许有10%的偏差)。此外,两台并联变压器的容量比不应超过3:1。不同容量的变压器
短路
电压...
变压器并联运行满足什么条件
答:
变压器并联运行的条件是:(1)各变压器一、二次侧的额定电压分别相等,即变比相同;(2)各变压器的联结组别必须相同;(3)各变压器的短路阻抗(或短路电压)标幺值相等,且
短路阻抗角
也相等。
两台35KV变压器的并列运行?
答:
两台变压器的
阻抗
电压不同,不能并列运行。否则第二台变压器会过负荷。
变压器并联运行的条件有哪些
答:
变压器并列运行是需要满足四个条件的:1、二台变压器的变压比相同;2、二台变压器的接线组别相同;3、二台变压器的
阻抗
电压相等或相近;4.二次电压同相序、同相位时,才能够合上母联开关进行并列运行的
什么是 变压器综合测试仪 ?
答:
什么是 变压器综合测试仪 ?变压器综合测试仪是一种非常适合现场准确测量变压器容量和型式的多功能仪表,可在现场使用仪器内置电源准确测量油侵式、干式、特种变压器等各种类型变压器的容量、型式和负载损耗,使用时可任意输入变压器一、二次电压值,30KVA以上的变压器均能实现空载损耗、负载损耗等各种特性参数。...
电源适配器并联可以叠加功率吗
答:
3.阻抗电压的百分数相等。如果两台变压器的阻抗电压(短路电压)百分数不等,则变压器所带负载不能按变压器容量的比例分配。若电压百分数大的变压器满载,则电压百分数小的变压器将过载。一般认为,并联变压器的
短路阻抗
相差不得超过±10_。4.容量比不超过3:1。这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大...
我们工厂原有一台160KVA变压器。需要加台315KVA的变压器。请问能不能...
答:
要达到上述理想的并联状态,并联运行的变压器必须具备以下三个条件:1、各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等,即变比要相等;2、各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等,即连接组要相同;3、各变压器的阻抗电压标么值应相等,
短路阻抗角
应相等。