55问答网
所有问题
当前搜索:
短路电流计算假设条件
关于电力系统
短路电流
实用
计算
中,下列哪些
假设条件
是正确的?()_百度知...
答:
【答案】:A、B、C 根据《工业与民用配电设计手册》(第四版)P283的“4.6.3高压系统短路电流计算”及P303的“4.6.4低压网络短路电流的计算”相关内容可知,短路计算假设条件为:
①正常工作时,三相系统对称运行
;②电力系统中各元件的磁路不饱和,即带铁芯的电气设备电抗值不随电流大小发生变化;③...
在
短路电流
使用
计算
中,采用的
假设条件
以下哪几项是正确的?()_百度知...
答:
短路电流使用计算中,
采用以下假设条件和原则:①正常工作时,三相系统对称运行;②所有电源的电动势相位角相同
;③系统中的同步和异步电机均为理想电机,不考虑电机磁饱和、磁滞、涡流及导体集肤效应等影响;转子结构完全对称;
一般
短路电流计算
采用哪些
假设条件
答:
一般短路电流计算采用的假设条件为:(1)
忽略发电机、调相机、变压器、架空线路、电缆线路等阻抗参数的电阻部分,并假定旋转电机的负序电抗等于正序电抗
。66kV及以下的架空线路和电缆,当电阻与电抗之比R/X>0.3时,宜采用阻抗值。(2)发电机及调相机的正序电抗可采用t=0时的瞬态值(Xd"的饱和值)。
在
短路电流
实用计算中,采用了下列哪几项
计算条件
?()
答:
《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)附录F第F.1条规定,
短路电流
实用
计算
中,采用以下
假设条件
和原则:①电气系统中各元件的磁路不饱和,即带铁心的电气设备电抗值不随电流大小发生变化;②同步电机都具有自动调整励磁装置(包括强行励磁);③短路发生在短路电流最大值的瞬间;④不考虑短...
短路计算
答:
二、短路计算的假设条件 在进行短路计算时,
我们假设:1)电力系统在正常运行状态下三相平衡;2)电源电动势同步,恒定且不受短路影响
;3)电动机视为理想,不考虑磁路饱和;4)短路瞬间电流峰值发生;5)忽略输电线的电容、电阻及变压器的损耗,电气元件简化为纯电抗模型。这些简化有助于简化计算,但同时...
短路电流怎么算
?
答:
二.
计算条件
1.
假设
系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。具体规定: 对于3~35KV级电网中
短路电流
的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗...
确定
短路电流
时,应按可能发生最大短路电流的正常运行方式运行,并在下列...
答:
《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第5.0.5条规定,校验导体和电器用的
短路电流
宜符合GB/T 15544的规定,并应在下列基本
假设
下进行:①突然短路发生前,三相交流系统对称运行;②所有电源电动势相位角相同;③同步和异步电机的转子结构完全对称,定子三相绕组结构完全相同,空间位置相差...
采用等效电压源法进行
短路电流计算
时,应以下面哪些
条件
为基础...
答:
【答案】:A、C、D 根据《三相交流系统
短路电流计算
第1部分:电流计算》(GB/T15544.1—2013)第2.2条规定,
计算假设
,计算最大与最小短路电流时都应以下面
条件
为基础:①短路类型不会随短路的持续时间而变化,即在短路期间,三相短路始终保持三相短路状态,单相接地短路始终保持单相接地短路;②电网...
短路计算
的
计算条件
答:
1.
假设
系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即
计算
阻抗比系统阻抗要大得多. 具体规定: 对于3~35KV级电网中
短路电流
的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗.2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而...
短路电流
怎样算?
答:
计算
依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz: 表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。主要参数 Sd:三相短路容量(MVA),简称短路容量校核开关分断容量。Id:三相
短路电流
周期分量有效值,简称短路电流校核开关分断电流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相短路电流计算条件
开路电压短路电流法适用条件
有哪几个短路电流计算条件
短路电流和开路电压怎么算
产生三相短路电流的条件
产生最大短路电流的条件
开路电压 短路电流
开路电压与短路电流之比
开路电压和短路电流方向