55问答网
所有问题
当前搜索:
短路电流大吗
为什么短路点发生在发电机附近时间,两相
短路电流
为什么可能大于三相...
答:
通常,三相
短路电流
最大,当短路点发生在发电机附近时,两相短路电流可能大于三相短路电流;当短路点靠近中性点接地的变压器时,单相短路电流也有可能大于三相短路电流。建议看下《工业与明勇配电设计手册》第四章,专门讲短路电流计算的。
...系统单相接地时流过的电流有两种。对地
短路电流
和电容电流。有什么区...
答:
如果中性点不接地系统的线路单相接地,由于故障点的
电流
无法与电源中性点形成回路,因此故障点只有电容电流流过,电容电流都比较小,一般只有几个到几百个安培。如果是中性点接地系统发生单相接地故障,故障点电流能够通过大地回到电源中性点,从而形成回路,因此这种故障电流都
很大
,一般都在千安培级的。
最大负荷电流和
短路电流
谁大
答:
最大负荷
电流大
,
短路
电路一般是指设备短接,会导致设备烧坏。
短路电流
的大小与温度的关系
答:
3.因为温度升高的时候开路电压下降很厉害,其幅度比
短路电流
升高的幅度要大,所以在温度升高的时候其总输出功率是下降的,因为P=UI,U下降的厉害,而I上升的幅度很小。当然,这只是指在一定的温度范围内,具体参考下图,你遇到从业人员跟专业人士了,希望采纳!
光伏板
短路电流
与工作最大电流一样吗
答:
不一样大。光伏组件本身特性决定,太阳能光伏组件的
短路电流
仅略大于工作点电流,光伏组件短路时不会造成线路损坏。短路电流是指将光伏电池在标准光源的照射下,在输出短路时流过光伏电池两端的电流。
三相短路电流一定大于单相
短路电流吗
?
答:
不是一定,一般情况下“三相
短路电流
”大于“单相短路电流”。比如在发电机出口侧,由于发电机的零序电抗非常小,这时候相比正序负序电抗也小得多的时候,产生的零序电流非常大,这时候单相短路电流就可能大于三相短路电流了。在这里你要分清两者的原理即可。三相短路指的是三相四线中两条及以上线路发生短路...
电流互感器二次侧短路时不会产生
很大
的
短路电流吗
答:
电流
互感器正常使用中就是二次
短路
。电流互感器二次电流由一次电流和变比决定,在一定范围内(一般不超过标称的额定二次负荷),与二次阻抗几乎无关。也就是说,互感器二次不怕短路,就怕开路(或阻抗过大)当二次阻抗完全为零时,互感器励磁电流为零,输出电流仍然由一次电流和变比决定。
什么空载电流负载电流
短路电流
答:
或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流 ,并 取决于短 路点距电源的电气距离。例如,在发电机端发生短路时,流过发电机的
短路电流
最大瞬时值可达额定电流的10~15倍。大容量电力系统中,短路电流可达数万安。这会对电力系统的正常运行造成严重影响和后果。
计算
短路电流
时,短路电流是大一些好还是小一些好?
答:
我不认为大些好,太大了起不到保护效果。
“三相
短路电流
”一定大于“单相短路电流”吗?
答:
不是一定,一般情况下“三相
短路电流
”大于“单相短路电流”。比如在发电机出口侧,由于发电机的零序电抗非常小,这时候相比正序负序电抗也小得多的时候,产生的零序电流非常大,这时候单相短路电流就可能大于三相短路电流了。在这里你要分清两者的原理即可。三相短路指的是三相四线中两条及以上线路发生短路...