大于断路器极限短路分段电流,断路器还能起到保护作用吗?
答:
能,但断路器的主触头可能会因为承受不了大于极限分断电流的
短路电流
,导致主触头拉弧烧毁,或者主触头在弹跳的时候失灵,导致事故扩大。选择断路器的时候,必须检验断路器的极限分断电流是否满足安装位置的短路电流值,选择满足要求的断路器。
负载最大电流是指负载
短路电流吗
?
答:
不是的,因为负载
短路
的情况下,电阻近似为零。电源功率足够大,线路
电流
将是非常大的。
在电力系统中,算它的
短路电流
有什么作用?怎么感觉一点用也没有,这...
答:
我来简单说下:计算
短路电流
是为了方便计算各级继电保护整定保护值(过流保护动作电流和时间的设置),为了方便计算选择安装断路器的容量(最大切断电流),以及方便计算母线,导线的规格等等,所以计算各级电网的短路电流大小不是只是理论的数字,是有实际用途的。
电流
源可以
短路吗
?
答:
独立电流源不能开路,否则会产生无穷大的电压,出现无穷大功率;可以短路,
短路电流
不变,电压为0,功率为0,安全。问题二:为什么电压源不能短路,电流源不能开路? 电压源,短路会产生大电流,烧毁线路或者是自身。电流源,开路会产生高电压,击穿线路或者是自身。问题三:题中电流源可以被
短路吗
...
电流
互感器能
短路吗
?
答:
电流
互感器十次侧允许
短路
,而不允许开路。电流互感器本质上是一个升压变压器。一次匝数很少,只有几匝或一匝。而二次侧有几十上面匝。如果开路凡可以在二次感应出高电压。而短路反射到一次的阻抗很小,一次的降压也会很小,所以并不会有什么问题。
...单相接地时故障相流过
很大短路电流
,经消弧线圈接地,故障时就不流...
答:
你说的很对,这是利用消弧线圈的电感
电流
对接地电容电流进行补偿,使通过故障点的电流减小到能减小弧光接地过电压的发生。而且消弧线圈本身是感性元件,与对地电容构成谐振回路,在一定条件下能发生谐振过电压。消弧线圈能使单相接地电流得到补偿而变小,这对继电保护的动作留有一定的余量,但是这使电网可以...
断路的通断能力应小于线路最大
电流吗
?
答:
不对的。断路的通断能力应大于或等于线路中最大故障电流。1、先根据额定电压选,额定电压要一致。2、断路器的额定电流要大于等于所用电路的额定电流。3、断路器的额定开断电流要大于等于所用电路的
短路电流
。4、根据环境条件选,如海拔、温度、湿度,选择符合要求的断路器。5、根据品牌选质量、性价比较...
...电流)是按躲过它所保护线路的末端的最大
短路电流
来整定。
答:
电流速断保护(断路器跳闸并发出信号),作为变压器的主保护,当变压器电源侧发生短路时动作,其保护动作整定值。(1)可按躲过变压器负荷侧的最大短路电源来整定。(2)可按变压器电源侧 In的3~5倍来整定。区别:电网中电气设备发生故障时,
短路电流很大
,根据继电器的基本动作原理可知,如果预先通过...
...电流速断保护是按躲过本线路末端三相最大
短路电流
整定计算的 A.正 ...
答:
接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。速断保护是一种
短路
保护,为了使速断保护动作具有选择性;一般电力系统中速断保护其实都带有一定的时限,这就是限时速断,离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零,这就成速断...
短路
有什么危害、
答:
电气
短路
可以导致用电器的烧毁,会引起火灾,还会导致人的触电。