55问答网
所有问题
当前搜索:
直流电机测绝缘相间多少
电机
对
绝缘
电阻有什么要求?
答:
2、6kV电机绕组绝缘用2500V摇表测量,
在25℃时对地电阻不得小于6MΩ(1分钟读数),吸收比大于1.3;相间为0
;3、400V交流电机(包括直流电动机)绕组绝缘用500V摇表测量,在25℃时对地及电阻不得小于0.5MΩ,相间为0;4、所测电动机的绝缘电阻值虽高于上述规定,但若低于前次同温度下所测数值的...
如何进行
直流电机
的
绝缘
试验?
答:
规程要求用1000V绝缘电阻测试仪,绝缘电阻不低于0.5MW
。对励磁机应测电枢绕组对轴和金属绑线的绝缘电阻。测量绕组的直流电阻是检查各焊接部分是否有虚焊、开焊及绕组有无匝间短路或断线等缺陷。可用电桥法或压降法进行。并励励磁绕组直流电阻较大,可用单臂电桥测量。串激励磁绕组、换向极绕组、补偿绕组直...
电动机的相间绝缘
电阻
多少
为正常
答:
电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。额定电压为380伏的
电机相间绝缘
电阻,应大于1兆欧为合格。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为
直流电动机
和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机...
电动机绝缘
电阻的
测试
要求有哪些?
答:
测量结果检验:电机相间相通绝缘电阻应为0
,相对地不通应大于相应绝缘电阻的要求。电缆相间与相间均不通应大于相应绝缘电阻的要求。变压器高低压侧Y/△接法相间均为0,相对地均不通应大于相应绝缘电阻的要求。不同的设备,不同的电压等级,不同的接线方法有不同的绝缘要求,具体应按照规程规定数值进行判...
电机绝缘多少
才合格
答:
对于一般在用电机,
无论是三相还是单相电机的绝缘电阻只要大于0.4---0.5 兆欧就算合格
。当然电机的绝缘电阻是越大越好。电机的绝缘电阻是指:绕组与绕组之间(也就是常说的相与相之间)、绕组与外壳之间(也就是常说的相与地之间)的电阻。对于一般电机可用500V摇表测试。
并励
直流电动机
怎么
测量绝缘
?谢谢高手
答:
如果是检修人员,拆开电枢绕组和励磁绕组并接线,分别测电枢绕组、励磁绕组
直流
电阻、对地
绝缘
电阻,再测可变电阻对地绝缘,对地0.5兆欧以上,最好是1兆欧以上。如果是运行人员,因为励磁绕组和电枢绕组是并联的,分别测电枢绕组、励磁绕组
相间
通路,再测一个电枢绕组对地电阻就可以了。
电厂
直流电动机
怎么
测绝缘
答:
3、检查
直流
油泵电机控制柜接触器KM、-KM1、-KM2、-KM3在开位 4、在接触器KM上端口左侧(电源侧)测量电缆两相对地、
相间绝缘
合格 5、在接触器KM上端口右侧(负荷侧)
测量电机
定子线圈两相对地、相间绝缘合格 6、绝缘用500V摇表测量,在25℃时对地及电阻不得小于0.5兆欧,相间为0;7、
绝缘
...
6千伏
电动机
做
直流
耐压实验前, 对
绝缘
电阻怎么要求的
答:
先拿2500兆欧表
测试相间
及对地
绝缘
阻值,每KV1兆欧合格。再做
直流
耐压试验,从0.8、1.6、2.4、3.0、至3.5倍,每段1分钟,至3.5倍10分钟,泄露电流不超过10%即可。
怎么用万用表判断
直流电机
的好坏
答:
1、用万用表
测量电机
三相绕组的
直流
电阻,三次测量的结果越接近越好,在2%以内绕组电阻合格,相差10%以上时,电阻小的一相可能发生了匝间短路。2、用500v绝缘摇表测量三相绕组
相间绝缘
电阻和对地(对机壳)绝缘电阻,长期存放的电机各项绝缘电阻要0.5兆欧以上为好电机,可以使用。0.1兆欧以上不足0.5...
电机绝缘
电阻是否要
测量
?
答:
电动机的
绕组之间和对地的
绝缘
电阻应不小于0.5兆欧(500千欧)。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地
测量
,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
测电机相间绝缘电阻值
直流电机跟交流电机测绝缘
132kw电机相间绝缘多少合格
直流电机怎样检测绝缘
6kv电动机相间直流电阻标准
直流电动机测绝缘
电动机相间绝缘合格标准
电机两相间绝缘电阻多少正常
电动机相间电阻为多少正常