55问答网
所有问题
当前搜索:
电除尘跳闸的事故处理
电除尘
器不完全短路的原因,现象及
处理
答:
5、若电场持续拉弧或连续发生跳闸,
应停运电除尘整流变,联系检修处理
。
电除尘
运行中突然报IGBT保护
跳闸
是什么原因?
答:
电除尘
运行中突然爆保护
跳闸的
原因是因为可能它的电流突然过载了,所以的话就会跳出来这个保护电路的原因。
两台
电除尘
器同时
跳闸
答:
1、电压使用功率过大
。用电都会有功率限制的到达一定功率就会跳闸,两台电除尘器功率是很大的。2、电路不稳定。同时开两台电除尘器会跳闸还有另一种常见问题就电路不稳定导致的,如果是因为电路不稳定导致的,我们就应该及时检查电路或者更换插座跟重新更换大功率电线。
电除尘
阴极振打运行中
跳闸的
运行分析
答:
正常情况两种,1、阴极振打锤卡死,电机保护启动卡死。2、尘中轴承、或是振打轴出现问题。电路出现问题的情况下特别少不不排除。最后等停机后进行检查
电除尘
振打器运行正常一段时间后,一开关电源开关
跳闸
跟着陆续跳开多个电...
答:
短路了,或有漏电现象,注意不要被触电了,另外一个原因可能是过载了。
电除尘
进水现象
答:
跳闸
。
电除尘
顶部裂纹,内部进水使电晕极与收尘极连电短路跳闸。把水源以及那个电场停了,从放灰孔或插板门检修孔把泥浆放干净,必要时可以冲洗灰斗内部但注意下部设备保护以及排水,冲洗时让灰斗人孔门有一定量漏风减少粉尘沉降,
处理
通畅后,立即关闭所有孔、门,依靠烟气温度烘干即可。
电除尘
器会出现哪些常见的故障?
答:
处理
和改进振打系统。处理故障或停炉处理卡锤头等。联系锅炉调整燃烧及制粉。改换煤种。—次电压偏低,一次电流偏低,二次电压偏低,二次电流偏低,运行后不就便会
跳闸
。发“偏励磁”故障。可控硅触发脉回路不对称。可控硅一只断路,造成偏励磁运行。处理触发脉冲回路缺陷。更换损坏的可控硅。...
哪些情况下,
电除尘
器应紧急停机或停电场?
答:
5、高压供电装置自动
跳闸
,原因不明,允许试投一次,若再跳闸,需待查明原因消除后,方可再投 6、高压阻尼电阻闪络,甚至起火 7、高压晶闸管冷却风扇停转,晶闸管元件严重过热 8、
电除尘
器电场发生短路 9、电除尘器运行工况发生变化,锅炉投油燃烧或烟气温度低于露点温度 10、电除尘器的阴阳极振打装置等...
低低温
电除尘
器高频电源
跳闸
原因
答:
1、短路:高压线或
除尘
器本体发生短路故障。2、开路:高压线或除尘器本体发生开路故障。3、油温过高:变压器散热不佳。4、IGBT温度过高:IGBT散热不佳。5、冷却风机:散热风量过小。
电除尘
器阴极振打运行中
跳闸的
运行分析
答:
在开一下,看看轴是否转动,转动是否匀速,如果不动或者是不规律就是振打锤或是尘中轴承卡死。要是转动正常,就是检查电路吧