55问答网
所有问题
当前搜索:
电除尘二次电压电流低原因
电除尘
一二次电压都正常,现在是一
二次电压偏低
,只有10几,这个到底是哪...
答:
看你表盘显示是一二次电压正常 一二次电流偏低
可能的原因是二次测有开路现象 比如电场顶部阻尼烧断 或者出口限流电阻熔断
你可以停运以后做一次空载升压试验啊 给分吧 手打不容易
您好,我这的干式
电除尘
器一电场
二次电压
正常,二次
电流低
、一次电流为...
答:
二次电压正常,应该是收尘高压电源没有问题,出现一二次电流都小,常规原因:
1、电场的极板、极线脱落严重,设备的收尘能力大幅下降
,相当于电场间的电容效应很小;2、极板或者极线被粉尘包裹严重,正负极之间无法形成电流通道,也会大幅降低收尘效果。对于第2、种情况,可以采取加强外部振达来试一试,如...
请教,
电除尘二次电流偏低
,
二次电压
正
答:
你好,
这说明内部存在短路:首先要检查在开路状态下
,电除尘器的升压是否正常,如果不正常,有可能是硅整流模块有问题,如果正常,就说明是内部问题:1、内部机械故障,检查电除尘器内部的极线悬挂是否出现了松动、脱落2、锅炉近期是否出现过爆管问题?如果出现过,需要清理积灰3、将高压绝缘瓷瓶的内外都擦...
电除尘
一次电压正常一次
电流二次电压
二次
电流低
是什么
原因
答:
积灰问题,极距变形,还有就是电源本身问题
。电除尘变压器升压整流成高压直流电压,利用负极电晕电压低于正极电晕电压原理,使得尘电离带点,吸附在电极板上。那么二次测电流就是电晕放电电流了,因为二次侧电压减小,
多半是受潮或者是极间绝缘有问题
,这样都会导致二次电流增大的啊 而一次电压是系统决定的...
电除尘
变压器一次电压、
二次电压
、一次
电流
、二次电流都减小是什么问...
答:
电除尘变压器升压整流成高压直流电压,利用负极电晕电压低于正极电晕电压原理
,使得尘电离带点,吸附在电极板上,那么二次测电流就是电晕放电电流了,你说的这种情况没见过,因为二次侧电压减小,
多半是受潮或者是极间绝缘有问题
,这样都会导致二次电流增大的啊 而一次电压是系统决定的 除非2次侧短路造成...
怎样解决
电除尘
高压控制柜
二次电压偏低的
问题
答:
可能是灰过多了,会不会
电流
大,短路等情况出现,要不可能就整流变压器要检查,
二次
侧的互感器等也看一下.
电除尘电压
高
电流低原因
答:
除尘器使用一段年限后,除尘器自身效率降低,
二次电压
二次
电流
降低,也表明了除尘效率的降低,建议维修时,清扫极板、极线灰尘,调整极板极线间距,清扫除尘器顶部绝缘室累积灰尘,这样能够提高过滤效率,相对也能提高二次电流和电压,当然是在电器件没问题的前提下。一般
电除尘
变压器几个常用厂家品牌的很少...
电除尘
器1电场
电压电流
均为零,4电场
二次
电流和电压数值
偏低
是怎么回事...
答:
同极间距太近但是还没有连在一起就是为零而且还不跳停。4#浮动是放电振打正常但是时间常了也不好使,不知道你们的结构是什么样的如果是顶部振打的效果肯定不会太好。
电除尘
器
二次电流低
的
原因
答:
导致电场
二次电压低
的主要
原因
是由于灰斗积灰搭桥,使极板与极线之间出现短路轻微现象造成的。而造成灰斗积灰搭桥的原因主要有以下几点:一、锅炉燃烧调整时给煤不均衡,单侧给煤机给煤偏多,且煤中灰份偏高。锅炉单侧灰量大,
电除尘
工作负荷增大,分离出的灰量大,仓泵来不及输灰,灰斗灰位增高,...
电除尘
高压控制柜
二次电压
等参数
偏低的原因
?
答:
检查漏电情况~~或者加压试试~
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电除尘短路试验二次电流低
电除尘二次电压电流低闪络
电除尘二次电压低是什么原因
湿式电除尘二次电流低原因
电除尘二次电压升不起原因
式电二次电流偏低
除尘器二次电流升不起来
电除尘空载升压二次电流